Thread Content
Zum Beispiel im Sicherheitsinstrumentierungssystem: Wenn der Flüssigkeitsstand zu hoch ist, schaltet das System automatisch die Zufuhrventile ab. Bedeutet das dann, dass diese Ventile nicht mehr manuell über das SIS bedient werden können? Dann hat die SIS-Operator-Station nur eine Anzeigefunktion und keine Steuerfunktion, oder?
Es gibt immer eine Entsperrfunktion – schließlich können Dinge nicht einfach unbeschädigt bleiben. Ohne Berücksichtigung der Wartungsbedingungen ist das unzuverlässig
Im Allgemeinen wird davon abgeraten, dies als eine Art Bedienung zu betrachten – schließlich ist die Ablaufkette bereits vorgegeben. Man sollte sich zunächst die ursprüngliche Konstruktion ansehen. Falls man es für notwendig hält, kann man mit dem Entwicklungsunternehmen sprechen, um eine manuelle Eingabemöglichkeit hinzuzufügen
Der ursprüngliche Zweck der Konstruktion war die Sicherheit. Daher sollte man im theoretischen Fall während der Fahrt nicht an den SIS herantreten. Es ist jedoch möglich, ihn umzuleiten – dafür muss man mit dem Entwicklungsunternehmen sprechen
Die Interlocks des SIS-Systems sind alle mit einem Betriebsumgehungsweg sowie einem Wartungsumgehungsweg (weichem Umgehungsweg) ausgestattet. Welche Interlocks eine Umgehung benötigen, muss in Absprache mit dem Entwicklungsunternehmen festgelegt werden.
Der Flüssigkeitsspiegel kann an das SIS angeschlossen werden, die Ventile an das DCS. Durch Interlocks kann die Stromversorgung oder der Gasfluss zu den Ventilen unterbrochen werden – doch die Ventile müssen vom FC-Typ sein
Das SIS-System ist eine Sicherheitsgarantie während des Betriebs der Anlage. Doch während des Startens und Stoppens der Anlage erfüllen viele Parameter nicht die Anforderungen des SIS-Systems. Es darf schließlich nicht dazu kommen, dass die Anlage aufgrund eines Ausfalls des SIS-Systems nicht gestartet werden kann oder es zu Unfallen kommt. Deshalb müssen bestimmte Werte angezeigt werden – bei einigen Anlagen sind außerdem Umleitungswege notwendig
Dieses Problem wird in der Regel durch Umgehungslösungen gelöst. Erst nachdem das Problem behoben ist, wird wieder auf den Automatikmodus umgeschaltet. Unter „Ruhezustand“ versteht man, dass das System während des normalen Betriebs überhaupt nicht aktiv ist.
Das ist der Fall, in dem nach einem Fehler bei den Prozessparametern eine Kettenreaktion eintritt, wodurch die Ventile geschlossen werden. Die Rückmeldung erfolgt über das SIS-System. Sobald die Prozessparameter wieder normal sind, können die Bedingungen zurückgesetzt werden, und die Kettenreaktion verschwindet von selbst
Das ist der Fall, in dem nach einem Fehler bei den Prozessparametern eine Kettenreaktion eintritt, wodurch die Ventile geschlossen werden. Die Rückmeldung erfolgt über das SIS-System. Sobald die Prozessparameter wieder normal sind, können die Bedingungen zurückgesetzt werden, und die Kettenreaktion verschwindet von selbst