Warum kann kein MV-Signal in den Thermoelementkreis eingespeist werden?

2017-11-26View Original

Thread Content

Heute müssen die Thermoelemente sowie die zugehörigen Messgeräte überprüft werden. Zunächst wurde gemessen, dass das Thermoelement 4,59 MV anzeigt. Anschließend wurden die beiden Leitungen des Thermoelements abgezogen und stattdessen wurde ein Signal mit einem Signalgenerator eingespeist. Das Messgerät zeigte jedoch keine Reaktion – es blieben weiterhin die ursprünglichen Temperaturwerte an. Nachdem die Thermoelemente wieder angeschlossen wurden, zeigte das Messgerät wieder normale Werte an. Danach wurden die Verbindungen wieder getrennt und erneut ein Signal mit dem Signalgenerator eingespeist Mit dem Multimeter gemessen, die MV-Ausgabe ist normal. Wenn erneut ein Signal zugeführt wird, zeigt das Sekundärgerät weiterhin denselben Wert an – den maximalen Wert. Nun wird mit dem Multimeter direkt die Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen des Sekundärgeräts gemessen; dabei wird ein Signal von fast 320 MV ermittelt. Warum ist das so? Ich muss diese Temperaturschleife überprüfen – welchen Signalgenerator sollte ich verwenden? Und woher kommt das MV-Signal des Sekundärmessgeräts?
Reply #22017-11-26
Mit einem Multifunktions-Signalprüfer kann es überprüft werden.
Reply #32017-11-26
Ich benutze einfach einen Signalgenerator – aktive sowie passive Modelle, auch solche für Strom- und Temperatursignale. Aber warum kann man kein Signal hinzufügen? Manche sagen, dass ein Fluke-Gerät funktioniert. Die Impedanz dieser inländischen Geräte ist jedoch nicht richtig – ich verstehe das nicht
Reply #42017-11-26
Schließen Sie es direkt an das Anzeigefeld an, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn ja, liegt das Problem vermutlich in der Belastbarkeit des Signalgenerators. Der Widerstand der Kompensationsschleifen der Thermoelemente ist hoch.
Reply #52017-11-26
Im Prinzip ist das möglich. Thermoelemente haben eine positive und eine negative Elektrode. Ähnlich wie bei Prüfgeräten für Prozesse, die über Thermoelemente Ausgaben liefern – man muss keine Spannungswerte einstellen. Man muss lediglich angeben, welche Temperatur erzeugt werden soll, und schon wird automatisch die entsprechende Spannung berechnet
Reply #62017-11-26
Die Eingangssignale sind zu stark, weshalb der maximale Wert angezeigt wird. Verringeren Sie die Stärke des Eingangssignals – es reicht aus, den für die Thermoelemente geeigneten mV-Wert einzugeben. Das Signal kann nicht weiter verringert werden; das bedeutet lediglich, dass der Messbereich Ihres mV-Generators zu groß ist. Verwenden Sie stattdessen einen mV-Generator mit einem kleineren Messbereich.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.