Die Werte, die das zweite Messgerät anzeigt, stimmen mit dem tatsächlichen pH-Wert überein. Das Zentrale Steuerungssystem DCS zeigt einen Wert von 14 an – das liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Die Stromstärke bei einer Ausgabe von 4–20 mA beträgt 20 mA. Wo liegt also das Problem?
Reply #22017-11-27
Überprüfen Sie, ob der Messbereich der Transmittersignale richtig eingestellt ist
Reply #32017-11-27
Bisher hat alles einwandfrei funktioniert, plötzlich stimmten die Vorort-Messgeräte nicht mehr mit dem DCS überein
Reply #42017-11-27
Ändern Sie den Strom auf 4–22 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.