Nach Methode zur Kalibrierung von Doppel-Flansch-Sendern suchen

2017-11-27View Original

Thread Content

Bitte erklären Sie den Schritten im Detail, danke
Reply #22018-10-08
Die beiden Flansche werden auf derselben Höhe platziert. Die Membranen der beiden Flansche liegen einander gegenüber – dürfen sich jedoch nicht berühren. Am besten wird die Einstellung in einem windstillen Umfeld vorgenommen
Reply #32018-10-09
Sei der Differenzdruckbereich des Doppel-Flansch-Differenzdrucksenders –A~B. 1. Zur Kalibrierung wird ein Regler verwendet. (1) Die beiden Flanschflächen müssen sich auf derselben Horizontalebene befinden. Mit einem Satz von Festwerten sollten den beiden Membransäcken des Transmitters keine Signale zugeführt werden. Das bedeutet: –A bis B werden in fünf gleich große Teile aufgeteilt, sodass der Transmitter jeweils einen dieser Druckunterschiede wahrnimmt. Es muss überprüft werden, ob die Ausgabe des Transmitters den Anforderungen entspricht. Falls nicht, müssen entsprechende technische Anpassungen vorgenommen werden. (2) Die Flansche auf der Seite mit dem Unterdruck werden in eine bestimmte Höhe gehoben, sodass der Abstand zwischen den oberen Flanschen dem tatsächlichen Abstand entspricht. Das an den Transmitter gesendete Signal ist der Differenzdruck, der durch die tatsächliche Schwankung des Flüssigkeitsspiegels entsteht – also 0 bis ρgH. Wenn der Nullpunkt der Messung sich h0 über dem unteren Flansch befindet, dann liegt das Spektrum der gesendeten Signale bei ?ρgh0 bis ?ρg(H+h0). Zweitens wird der Transmitter mit zwei verschiedenen Reglern überprüft. Zunächst werden die beiden Flansche des Transmitters auf derselben Horizontale ausgerichtet. Anschließend werden mit den beiden Reglern jeweils Signale an die Flansche gesendet. Am Flansch auf der Seite mit dem Unterdruck wird dabei das Signal –A gesendet; dieses Signal bleibt konstant. Anschließend wird im Druckraum ein Signal zugeführt, das im Bereich von 0 bis B+A liegt. Das entsprechende Ausgangssignal beträgt dann 4 bis 20 mA
Reply #42018-10-09
So überprüfen wir es: Während der Stilllegung wird die Druckmessmembran entfernt, um eine Flanschverbindung für das Einfüllen von Wasser zu schaffen. 2 Befestigen Sie die Flansche mit Schrauben auf der ursprünglichen Höhe. 3. Zufügen von Wasser zur Prüfung.
Reply #52018-10-09
Wenn es sich um andere Flüssigkeiten handelt, kann man einfach die Flüssigkeit verwenden, mit der man normalerweise misst.
Reply #62018-10-09
So kann man es mit der lokalen Anzeige sowie dem DCS vergleichen – wenn sie übereinstimmen, ist alles in Ordnung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.