Thread Content
Bei Störungen in der Geräteproduktion muss das Interlocksystem vorübergehend deaktiviert werden, indem es in den Bypass-Modus versetzt wird. Was bedeutet Bypass? Verstehe das nicht so gut, bitte erklärt es mir – pluspunkte
Die Funktion des Bypasses besteht darin, die ursprünglich stattfindende Interlockschaltung auszuschalten, sodass selbst im Falle eines Interlocks keine Veränderungen in der Ausgabe auftreten
Gibt es einen Unterschied, wenn es zu Störungen in der Produktion kommt und die Interlocks automatisch auf manuell umschalten?
Ein Bypass bedeutet, die entsprechenden Interlocks-Eingabekonditionen auszublenden, um unnötige Interlocks zu verhindern. Er wird hauptsächlich dann verwendet, wenn während eines normalen Prozessablaufs ein Fehler an den Messgeräten dazu führt, dass die Prozessparameter nahe an die Schwellenwerte für Interlocks gelangen. In solchen Fällen muss der Interlock-Zyklus umgangen werden, damit die Messgeräte repariert werden können. Einige Geräte sind mit einem MOS (Wartungsbypass-Schalter) ausgestattet, um im Falle von Instrumentfehlern oder bei vorbeugender Wartung einen Bypassbetrieb zu ermöglichen ; OOS (Prozessumleitungs-Schalter), dient dazu, vor dem Start des Prozesses eine Umleitung herzustellen, wenn die Prozessbedingungen nicht erfüllt sind. Beispielsweise wird gefordert, dass die Zufuhr in den Reaktor einen bestimmten Durchflusswert nicht unterschreitet. Wenn jedoch vor dem Start des Prozesses keine Zufuhr in den Reaktor stattfindet, ist der Durchfluss natürlich niedrig. In solchen Fällen muss zunächst der OOS-Schalter verwendet werden. Einige Geräte verfügen nicht über einen MOS-Einsatz, wodurch eine „erzwungene“ Umleitung im SIS-System erforderlich ist, um die Eingabedaten oder Ausgangsergebnisse stets beizubehalten. Zudem ist eine Genehmigung vor der Verwendung notwendig.
Es gibt einen Unterschied – wie soll ich das sagen? Obwohl es sich um eine Art Interlock-System handelt, wie Sie gerade erwähnt haben, geht es dabei in der Regel um den Wechsel des Steuermodus. Über das Bedienpanel kann man die Geräte weiterhin ein- und ausschalten. Bei einem Interlock-Bypass hingegen funktionieren die Geräte vor Ort nicht mehr, selbst wenn man über das Bedienpanel versucht, sie manuell einzuschalten.
Man kann es so verstehen: Nach dem Umgehen der Sicherheitsvorkehrungen wird die Sicherheitsabschaltung nicht ausgelöst, selbst wenn die Prozessparameter die festgelegten Werte erreichen. Deshalb muss bei der Nutzung des Umgehungsmechanismus äußerste Vorsicht walten
Bypass bedeutet Entfernen, und es gibt auch seltsame Erklärungen zu Interlocks sowie manuellen/automatischen Systemen.
Der Interlocks-Bypass ist eine Logik, die eingerichtet wird, damit der Interlock nicht ausgelöst werden kann, wenn ein Messgerät defekt ist und gewartet werden muss (Wartungsbypass) oder wenn das Gerät ohne Bypass nicht in Betrieb genommen werden kann (Betriebsbypass). Der Umweg kann nur nach strenger Genehmigung und Bewertung in Betrieb genommen werden
Lernen Sie etwas dazu, um Ihr Verständnis für Umwege zu vertiefen.
Bypass bedeutet Entfernung – wenn man die Interlocks umgeht, ist es, als gäbe es diese Interlocks nicht mehr. In diesem Fall fließt das Material nur über die Nebenleitungen und nicht über die Hauptleitungen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 3.12.2017 um 10:24 bearbeitet. Umleiten? Ich habe noch nie irgendwelche Umwege oder alternative Wege gesehen. Ich vermute, dass ein Umweg darin besteht, den Schalter zu betätigen, um die Steuerkabel zu trennen – und sie einfach beiseitezulegen. . . Ist die Verbindung unterbrochen? Dann ist es egal, ob man es automatisch oder manuell versucht – es ist sowieso sinnlose Mühe. Oder nicht? . .