Der neu installierte elektromagnetische Durchflussmesser arbeitet mit einer Spannung von 220 VAC. Doch wenn er mit dem PLC verbunden wird, entsteht an den Ausgängen für Impulsdaten sowie die Stromsignale im HART-Format eine Wechselspannung von über 100 Volt. Dadurch werden alle analogen Signalkanäle des PLC beeinträchtigt – das führt zu ungenauen Daten und kann außerdem dazu führen, dass die analogen Signalkanäle beschädigt werden. Was ist die Ursache dafür? Liegt das Problem beim PLC oder am Messgerät? Ich hoffe auf die Hilfe von Haiyou zur Beantwortung!
Falls dieses Problem auftritt, überprüfen Sie bitte, ob die Abschirmung der Signalleitungen ordnungsgemäß an einem Punkt geerdet ist. Falls das nicht der Fall ist, fügen Sie eine Trennwand hinzu
Hier sind die Stromleitung und die Signalleitung für die Anzeigen in einem gemeinsamen Kabel zusammengefasst
Erste Methode zur Fehlerdiagnose an Instrumenten: Ausschlussverfahren. Zuerst sollten die Probleme am Messgerät selbst ausgeschlossen werden. Am Messgerät vor Ort sollte die Spannung überprüft werden, um festzustellen, ob es zu einem Spannungsüberschuss kommt ; Anschließend wird überprüft, ob es Probleme mit der Abschirmung des Kabels sowie mit den einzelnen Erdpunkten gibt – einschließlich der Erde des Gehäuses des Messgeräts, der Erde der Kabelabschirmung sowie der Mittelverbindungsboxen ; Zum Schluss wird das Messkabel abgezogen, um zu überprüfen, ob auf der PLC-Seite ein Spannungsüberschuss auftritt.
Sind die Stromleitungen und Signalleitungen getrennt verlegt? Die Leitung mit einer Spannung von über 100 V ist vermutlich beschädigt. . Überprüfen Sie die Verbindungen und Kabel.
Der Rosemount 8750W-Elektromagnetische Durchflussmesser verwendet eine Stromversorgung von 220 VAC. Bei den AI-Signalen gibt es unterschiedliche Verbindungsarten – aktiv und passiv. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Information bei der Beantwortung Ihrer Frage hilft.
Ist der Körper des elektromagnetischen Durchflussmessers ordnungsgemäß geerdet?