Wie verwendet man den DC-Block des DeltaV-Systems?

2017-11-30View Original

Thread Content

Ich bitte um Hilfe: Was bedeutet der DC-Block bei DELTAV – und wie verwendet man ihn eigentlich? Die Beschreibung in der BOL ist völlig unverständlich. Man weiß nicht einmal, wozu dieser Block überhaupt dient. . In den Beispielen zu 6009 wird die Theorie der zweistufigen Steuerung des Motors viel zu einfach dargestellt. Meine Auffassung ist, dass IO-IN das Rückkopplungssignal des Motors ist – also „*-2“. IO-OUT hingegen stellt den Startwert für den Motor dar. Wenn die Schaltung nicht aktiviert ist, entspricht das passive „1“ von IO-IN dem aktiven „1“ von IO-OUT, während „0“ mit „0“ übereinstimmt. Der DC-Block bestimmt anschließend anhand des Wertes von SP-D, ob ein Signal „1“ an IO-OUT gesendet werden soll. Die Frage ist jedoch: Wie wird eigentlich der Wert von SP-D berechnet? Im Beispiel ist der Modus auf „Auto“ gesetzt. Laut den Anweisungen im BOL bleibt der Einstellwert beim Wert aus dem letzten Betrieb des Funktionsblocks oder beim von dem Bediener zuletzt eingegebenen Wert – angenommen wird hier 0. Das bedeutet, dass SP-D gleich 0 ist und somit auch IO-OUT gleich 0 ist. Wie soll dann der Motor gestartet werden? Ich verstehe das wirklich nicht. Kann mir bitte jemand davon eine ausführliche Erklärung geben?:
Reply #22017-11-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 30.11.2017 um 15:36 bearbeitet. SP_D steht für SETPOINT FOR DEVICE. Im AUT-Modus setzt der Bediener den SP-Wert über das Panel. 0 Aus, 1 Ein
Reply #32017-11-30
Mhm. Ich habe SP-D verstanden: Im oben genannten Beispiel von 6009 liest der DC-Block den SP-Wert und gibt anschließend über STATE-MASK den OUT-Wert aus – so sollte es doch sein, oder? Ich habe im Internet nach relevanten Informationen gesucht. Es gibt ein solches Beispiel: Die Eingabe 1 bedeutet, dass die Ventilklappe vollständig geöffnet ist, die Eingabe 2 bedeutet, dass sie vollständig geschlossen ist. Die Ausgabe stellt dabei den Befehl zur Steuerung der Ventilklappe dar. STATE-MASK ist 0,1,0;1,0,1; Erklärung: Bei geöffneter Position 0, bei geschlossener Position 1, Ausgang 0 bedeutet Ventil geschlossen; bei geöffneter Position 1, bei geschlossener Position 0, Ausgang 1 bedeutet Ventil geöffnet. Es wird noch unverständlicher. Wenn der Bediener den Befehl gibt, die SP-Ventile zu öffnen, dann ist in Fall 1 meine Ventil bereits geschlossen. Die Ausgabe von OUT ist somit „Ventil geschlossen“ – das verstehe ich nicht! ! Im Fall 2 wird ein Befehl zur Öffnung der SP-Ventil gegeben – erst wenn festgestellt werden kann, dass das Ventil vollständig geöffnet ist, wird der Öffnungs-Befehl erteilt? ? ?
Reply #42017-11-30
Es wäre besser, wenn du ein Screenshot machst und ihn dir ansiehst. Ich habe das Gefühl, du hast die Matrixdarstellung in der State Mask verwechselt
Reply #52017-12-01
Wie macht man ein Screenshot? . Das heißt Matrix Co. Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Reply #62017-12-01
Wie macht man ein Screenshot? . Das heißt Matrix Co. Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Reply #72017-12-01
Wird das Screenshot so hochgeladen? Das ist das oben erwähnte Beispiel: Zwei Signale werden eingegeben – der Zustand „Ventil geöffnet“ und der Zustand „Ventil geschlossen“ – und als Ausgabe erfolgt ein Befehl zur Steuerung des Ventils. Das Matrixdiagramm ist wie im Bild. 1. Der Bediener gibt den Befehl für „SP“ ein – wie muss man in diesem Fall die Matrixdarstellung interpretieren? 2. Wenn die Bedienung einen Befehl zur Abschaltung von SP gibt, wie sieht dann das Matrixdiagramm aus?
Reply #82017-12-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 1.12.2017 um 13:58 bearbeitet. Die Beschreibung unter Abbildung 11 ist fehlerhaft und kann zu Missverständnissen führen. In Ihrem Beispiel wird empfohlen, PASSIVE als „CLOSE“ zu verstehen und ACTIVE1 als „OPEN“. Das ist im AUTO-Modus, ohne Interlocks und rein manuelle Bedienung. Wenn der Bediener über das Facaplate-Panel den Wert von SP auf „OPEN“ setzt, dann wird nach der Verarbeitung durch die interne Logik des DC-Blocks schließlich IO_OUT_1 auf „OPEN“, also 1, gesetzt. Dadurch wird der CH05-Kanal der C09-Karte über den Relais mit Strom versorgt, um die elektromagnetischen Ventile vor Ort zu betreiben. Dann schließt sich die Rückkopplung des Ventils für den Gasfluss auf 1, wodurch der CH02-Kanal der Karte C13 aktiviert wird – das bedeutet, IO_IN_1 ist 1. Im Matrixdiagramm entspricht dies dem Zustand „OPEN“. Der Befehl „OPEN“ erhielt schließlich eine Rückmeldung von „OPEN“, wodurch eine vollständig erfolgreiche Aktion abgeschlossen wurde.
Reply #92017-12-01
Heißt das, man schaut zuerst auf den Statusbit OUT-1 rechts im Matrixdiagramm, 1 oder 0, und sucht dann die Rückkopplung in IN-1 und IN-2 links? Schauen Sie mal, ob es normal ist
Reply #102017-12-01
Ein normaler DO-Block gibt nach Berechnung des SP-Werts den Wert OUT-D aus, der direkt an das Ventil vor Ort weitergeleitet werden kann. Dann führte dieser DC-Block das STATEMASKS-Zustandsmasken ein, und es wurde dadurch viel komplizierter.
Reply #112017-12-01
Ein normaler DO-Block gibt nach Berechnung des SP-Werts den Wert OUT-D aus, der direkt an das Ventil vor Ort weitergeleitet werden kann. Dann führte dieser DC-Block das STATEMASKS-Zustandsmasken ein, und es wurde dadurch viel komplizierter.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.