2017-11-30View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von f7252966 am 1.12.2017 um 01:56 geändert. Ist der Messbereich des DCS nach der Quadratwurzelbildung derselbe wie der Messbereich im Kontrollraum nach der Quadratwurzelbildung? Beispiel: Ein Sender mit einem Messbereich von 0–20 t liefert bei einer Ausgangsspannung von 10,4 mA im DCS einen Wert. Dann ist der Messbereich des DCS also ebenfalls 0–20 t, richtig? Gibt der Transmitter nach Quadratwurzelbildung am Anzeigegerät einen Wert von 6,56 mA im DC-Bereich aus – oder liegt der Wert im Bereich 0–20 T? Danke an alle, bitte teilen Sie mit
Reply #22017-11-30
Wenn der Transmitter eine Messspanne in Flussmenge-Einheiten einstellen kann, bedeutet das dann, dass das Gerät ein Signal mit dem Quadratwurzelwert der Flussmenge ausgibt? Dann muss die DCS doch keine Quadratwurzel mehr bilden. Die Quadratwurzelbehandlung bezieht sich darauf, den Differenzdruck in eine Fließgeschwindigkeit umzurechnen.
Reply #32017-12-01
Der Messbereich des DCS sollte mit dem des Transmitters übereinstimmen – es spielt dabei keine Rolle, ob der Quadratwurzelwert vom Transmitter oder vom DCS berechnet wird.
Reply #42017-12-01
Differenzdruck-Flussmessgeräte – deren Signale müssen quadriert werden. Das Messgerät ist so eingestellt, dass es den Differenzdruck bei Nullfluss und Vollfluss misst, während das DCS einen Messbereich festlegt, der dem Flussverhältnis entspricht.
Reply #52017-12-01
Haben Sie den Transmitter direkt auf 0-20t eingestellt? Wird dadurch nicht direkt im Sender die Quadratwurzel gebildet, sodass für die Einstellung des Messbereichs im DCS 0–20 ausreicht? Wenn der Transmitter den Differenzdruck anzeigt, muss entweder der Transmitter quadriert werden oder die DCS quadriert werden!
Reply #62017-12-02
Der Threadersteller sollte mit allen in Kontakt treten, damit die Erklärung einfacher fällt.
Reply #72017-12-02
Die Messbereiche auf beiden Seiten sind gleich. Beim Quadratwurzelziehen des Anzeigewerts ist bei DCS keine Quadratwurzel notwendig – es reicht aus, nur einmal die Quadratwurzel vom Anzeigewert sowie vom Wert in DCS zu bilden. Der Messbereich muss ebenfalls eingestellt werden
Reply #82017-12-07
Im Allgemeinen ist die Verbindung über DCS möglich – das ist praktisch. Der Sender muss anschließend noch vor Ort installiert werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.