Was ist ein Sender?

2017-12-02View Original

Thread Content

In einem Messkreis, wie zum Beispiel einem Druckmesskreis, hängt das 4–20 mA-Signal, das vom Sender ausgegeben wird, nur von dem tatsächlichen Druck ab – nicht von der Spannung des Stromversorgungssystems (manchmal 24 V, manchmal etwa 22 V). Funktioniert der Sender in diesem Kreis als eine variable Last – oder was ist er sonst? Manche sagen, es entspricht einer konstanten Stromquelle, oder?
Reply #22017-12-05
1. Es ist nicht so, dass niemand geantwortet hat – vor ein paar Tagen konnten die Leute, die hereinkamen, den Inhalt deines Beitrags nicht sehen. Das liegt an einem Problem im Website-System.
2. Der Sender fungiert in der Schleife als eine konstante Stromquelle. . . Die an die Anschlüsse des Transmitters angelegte Spannung ändert sich mit der Ausgangsspannung. .
Reply #32017-12-05
Gibt es dafür theoretische Unterstützung?
Reply #42017-12-05
Dafür ist keine Theorie nötig. . . Haben Sie schon mit Verstärkungsschaltungen gearbeitet? Schauen Sie sich dann den Instrumentenverstärker und das damit verbundene Zubehör an
Reply #52017-12-05
Ein Sender ist eine gesteuerte konstante Stromquelle. . . Der Konstantstromwert wird durch den Ausgangswert des Sensors gesteuert. . . Noch weiter geht es darum, dass die Werte, die an den Sensor eingegeben werden, die Steuerung übernehmen
Reply #62017-12-05
Wenn die Spannung höher ist als die Betriebsspannung des Drucksenders (in der Regel über 12 V), hängt der Stromwert des Drucksenders nur vom gemessenen Druckwert ab.
Reply #72017-12-06
Sie sind wahrscheinlich etwas verwirrt über den Funktionsmechanismus von Drucksendern im Zweikanal-System. Es ist so: Der Drucksensor im Zweikanalsystem wird in eine 24-V-Schleife eingeschaltet. Der Abtastkreis des Drucksensors besteht hauptsächlich aus Operationsverstärkern, die eine bestimmte Betriebsspannung benötigen – diese kann frei gewählt werden, solange sie innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt. Die Schaltung des Operationsverstärkers besteht in der Regel aus zwei Stufen: Die erste Verstärkerstufe dient hauptsächlich dazu, die Millivolt-Signale zu verstärken – diese Millivolt-Signale sind proportional zu den Drucksignalen, die wiederum von den Drucksensoren an der Vorderseite erzeugt werden. Die zweite Stufe ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle, die also die am ersten Schritt verstärkte Spannung in einem proportionellen Verhältnis in 4–20 mA umwandelt. Bei der Konstruktion von Drucksendern im Zweipol-System muss der Stromverbrauch des Senders unter 4 mA liegen. Während der Betriebszeit dürfen der Verlust über die Leitung zusammen mit dem Spannungsabfall des Abtastwiderstands 12 V nicht überschreiten, das heißt, sie dürfen nicht größer als 12/20 mA = 600 Ohm sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.