Thread Content
Hallo Freunde, unser Gerät verfügt über ein einfaches Spannungswandler-24-V-Zweileitersystem und das Signal wird direkt an die S7-200-Karte EM231CN gesendet. In letzter Zeit schwankte der Druckwert auf dem Host-Computer stark. Wenn die Signalquelle zur Signalbereitstellung vor Ort genutzt wird, schwankt der Druckwert am Leitrechner nicht. Auch der Spannungswandler wurde durch einen neuen ersetzt. Es ist immer noch dasselbe. Das Kabel zwischen Spannungswandler und SPS beträgt weniger als 5 Meter. Bitte geben Sie mir einen Rat. Danke schön.
Wenn das Signal nicht mit der Signalquelle vor Ort schwankt, kann davon ausgegangen werden, dass kein Leitungs- oder Interferenzproblem vorliegt, und es kann überprüft werden, ob das Prozessmeson stark schwankt.
Wenn Sie ausschließen können, dass der Prozessdruck nicht schwankt, dann muss es daran liegen, dass der neue Druckwechsler, den Sie hergestellt haben, eine schlechte Entstörungsleistung aufweist. Es muss ein schlechtes Produkt sein. Wenn das Netzteil mit der Platine geliefert wird, können Sie es herausschneiden und versuchen, ein externes Netzteil zu verwenden! . Wechseln Sie beispielsweise zu einer Stromversorgung mit linearer Isolierung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann zerlege es, zerschmettere es und spiele damit, :P Dann komm dann zu meinem Bruder und kaufe einen kleinen Spannungstransformator mit superstarker Entstörung. {:3_51:}
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 3.12.2017 um 14:49 Uhr bearbeitet. Wie stark ist die Anti-Interferenz-Fähigkeit dieser kleinen Druckänderung in meinem Dorf? Das Signal ist stark genug, um eine zuverlässige Auflösung zu haben, die höher als ein Hunderttausendstel des Vollausschlags ist, also 0,001 % FS. . . . . Was die allgemeine Druckänderung betrifft, kann selbst 0,01 % FS das Minimum nicht erreichen.
Prüfen Sie, ob die Druckänderungsanzeige vor Ort schwankt? Ohne die Realität wäre es nicht möglich.
Wird die Druckänderung lokal angezeigt? Ihrer Beschreibung zufolge sollte es sein, dass sich der tatsächliche Ausgang des Spannungswandlers ändert.
Keine Störung bei Verwendung einer Stromquelle bedeutet nicht, dass nach dem Anschluss eines Spannungswandlers keine Störung vorliegt. Viele für Spannungswandler verwendete Sampling-Chips weisen eine äußerst schlechte Entstörungsleistung auf. Es wird empfohlen, einen Kreuzversuch durchzuführen, wenn an anderen Standorten normal funktionierende Spannungswandler vorhanden sind.
Ich persönlich vermute, dass die Möglichkeit größerer Schwankungen der Prozessparameter vor Ort besteht.
Das liegt daran, dass der tatsächliche Druck schwankt, oder es liegt an der Druckleitung. Wenn eine Begleitheizung vorhanden ist, überprüfen und bestätigen Sie.
Wechseln wir zu einem Messgerät mit einer besseren Platine zur Entstörung.
Wenn Ihr Sender intelligent ist, können Sie mit dem Kommunikator die Kalibrierungsposition erreichen und den Wert einstellen, um zu sehen, ob er sehr stabil ist. Es sollte sein, dass das Medium selbst eher schwankt.
Wechseln Sie zu einer lokalen Zeigeruhr, um zu sehen, ob Schwankungen auftreten, und um das Problem zu beheben.