Analysieren Sie die Ursachen

2017-12-04View Original

Thread Content

Es gibt mehrere Elektrolytflüssigkeitssensoren, die über Sicherheitsgitter in das DCS-System eingebunden sind. Dabei werden Schwankungen im Messwert festgestellt. Ein 24-V-Stromversorgungsgerät sowie das Sicherheitsgitter wurden bereits ausgetauscht. Auch die Erdung wurde überprüft. Prozessbedingte Ursachen konnten ausgeschlossen werden. Es wird vermutet, dass Störungen die Ursache sind – doch es gelingt nicht, die genaue Ursache zu finden. Bitte helfen Sie dabei, die Ursache zu analysieren.
Reply #22017-12-04
Welches Medium? Ob mit oder ohne Wärmeübertragung – und in welcher Form die Wärmeübertragung stattfindet, das muss klar gesagt werden
Reply #32017-12-04
Das Messmedium ist Öl. Keine Wärmeversorgung
Reply #42017-12-04
Ist die Auswahl des Sicherheitsgitters richtig? Überprüfen Sie den Sicherheitszaun noch einmal
Reply #52017-12-04
Ohne Sicherheitsgitter direkt an die Stecktermine – genauso
Reply #62017-12-04
So oft – man sollte den Multimeter anschließen und messen, ob es große Veränderungen gibt
Reply #72017-12-04
Es geht nicht darum, keine Sicherheitsbarrieren zu verwenden – in solchen Fällen müssen unbedingt Sicherheitsbarrieren installiert werden. Es wird empfohlen, isolierte Sicherheitsbarrieren zu verwenden
Reply #82017-12-04
Die Veränderung der Stromstärke entspricht der Veränderung der Trendrichtung
Reply #92017-12-04
Es gibt trotzdem eine allgemeine Tendenz, allerdings gibt es störende Einflüsse. Wenn man die Quelle dieser Störungen findet, ist das Problem gelöst
Reply #102017-12-04
Schwimmkörper sind Füllstandsmesser mit variabler Auftriebskraft – sie eignen sich wohl nicht gut zur Messung von Öl, denn Viskosität und Dichte des Öls haben zu großen Einfluss auf die Messung
Reply #112017-12-04
Bei Ihrer Vorgehensweise wird der Datenstrom erst über den Sicherheitsvorhang in das DCS geleitet – der Sicherheitsvorhang selbst hat schließlich eine Trennfunktion
Reply #122017-12-04
Wurde eine starke elektrische Störung überprüft? Ist das Signalkabel abgeschirmt?
Reply #132017-12-04
Abgesehen von diesen wenigen Elektroflottierkörpern zeigen die Werte für Temperatur, Druck, Durchfluss und Wasserspiegel alle normal an. Die Installationsorte dieser Elektroflottierkörper sind außerdem weit voneinander entfernt. Es werden ausschließlich abgeschirmte Kabel verwendet, und die Abschirmungsebenen an den Schrankenden sind ebenfalls geerdet
Reply #142017-12-04
Wurde die Starkstromanlage überprüft? Gibt es für Mittel- und Hochspannung denselben Kabelverlegungsweg? Wurden die Signalkabel der Instrumente nach ihrer Verlegung mit Stahlrohren oder Stahlgehäusen geschützt? Auch das hat Auswirkungen. Sind die anderen normalen Instrumente auf einem anderen Weg verlegt als das Instrument mit der fehlerhaften Anzeige? Lassen Sie uns eine detaillierte Analyse durchführen. .
Reply #152017-12-04
Im Winter hat die erhöhte Viskosität des Öls Auswirkungen
Reply #162017-12-04
Äußere Störungen – überprüfen Sie die Kabel sorgfältig
Reply #172017-12-04
Wurde bereits vor Ort versucht, Stromsignale anstelle von Transmittern zu verwenden?
Reply #182017-12-04
Große Methode zur Überprüfung von Instrumenten: Ausschließen. Am Ort wird ein Signalgenerator verwendet, um einen Stromsignal zu erzeugen, um zu prüfen, ob es weiterhin Störungen gibt. Wenn ja, dann handelt es sich um ein Problem mit dem Kabel oder zwischen den Schränken. Falls nicht, dann gibt es in der Nähe der Geräte am Ort Störfaktoren. Signalisierung zum Schrankraum, schauen Sie nach, um Probleme im Schrankraum auszuschließen.
Reply #192017-12-04
Prüfen Sie insbesondere den Erdstrom – am besten eine separate Erde
Reply #202017-12-05
Überprüfen Sie den Sender – ob es dort plötzliche Änderungen im Signal gibt. Ich bin auch schon auf solche Situationen gestoßen. Tatsächlich zeigt das Gerät keine solchen Veränderungen an; manchmal handelt es sich dabei um Störungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.