Differenzdrucksensor für den Wasserspiegel im Dampfkessel

2017-12-04View Original

Thread Content

An der Dampfkammeranlage befinden sich ein Glasplatten-Überflussmesser vor Ort sowie ein ferngesteuerter Druckdifferenzsender für den Überfluss. Aber jedes Mal, wenn das Fahrzeug gerade in Betrieb genommen wird, zeigt der lokal angebrachte Tank-Levelmesser einen deutlich niedrigeren Stand an als der übertragene Levelwert. Unter welchen Umständen tritt dieses Phänomen auf? Wie soll man damit umgehen?
Reply #22017-12-05
Zu Beginn der Fahrt unterscheidet sich die Dichte des Mediums von der Normalwerte, was zu Unterschieden zwischen dem Transmitter und der Anzeige auf der Glasplatte führt.
Reply #32017-12-05
Differenzdrucksender messen den Druck, um so den Flüssigkeitsspiegel zu ermitteln. Da es sich um Druck handelt, hat die Dichte einen erheblichen Einfluss auf Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels. Durch die starken Erschütterungen beim Fahren kommt es zu Abweichungen im Flüssigkeitsspiegel
Reply #42017-12-05
Berücksichtigen Sie, dass auf der Niedrigdruckseite ein Teil des Wassers in den Druckmessrohren verdampft, daher ist es am besten, vor dem Betrieb Wasser nachzufüllen
Reply #52017-12-05
Stimme zu – es hängt sowohl von der Dichte des Mediums im Behälter als auch von der Dichte im Behälter selbst ab. Ich kenne eure Prozesse vor Ort nicht, aber wenn sich Wasser im Druckleitungsrohr befindet, kann das die Messungen ebenfalls beeinflussen
Reply #62017-12-06
Zu Beginn der Fahrt unterscheidet sich die Temperatur des Wassers im Kessel von der normalen Temperatur. Zudem unterscheidet sich die Dichte des Wassers von der Dichte, die bei der Berechnung des Druckunterschieds verwendet wird. Infolgedessen weicht die Anzeige des Drucktransmitters stark vom tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel vor Ort ab.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.