Die Frage lautet wie folgt: Bei der Kalibrierung eines Regelventils mit elektrischem Ventilpositionierer – welches Signal wird zur Kalibrierung eingesetzt? Bei der Kalibrierung eines Regelventils mit pneumatischem Ventilpositionierer – welches Signal wird zur Kalibrierung eingegeben? Bitte, sagt etwas. Pluspunkte
Reply #22017-12-05
Elektrische Eingangssignale, pneumatische Eingangssignale.
Reply #32017-12-05
Die Kalibrierung von Regelventilen mit elektrischen Ventilpositionierern erfolgt in der Regel mit Eingangssignalen von 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA und 20 mA – insgesamt an 5 Punkten. Kalibrierung der Ventilventile mit Druck: Verbinden Sie die Druckquelle und justieren Sie den Regler so, dass eine Ausgangsdruck von 20 kPa erreicht wird. Überprüfen Sie anschließend, ob sich das Ventil in seiner Anfangsposition (maximale Bewegungsweite) befindet. Stellen Sie die Ausgangsspannung des Reglers auf 100 kPa ein und überprüfen Sie, ob die Bewegung der Ventilklappe maximal ist (Anfangsposition). Für die Kalibrierung werden die Eingangssignaldrücke 20 kPa, 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa und 100 kPa in 5 Punkten ausgewählt. Die entsprechenden Ventilstellungsanzeigen sollten 0, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % sein.
Reply #42017-12-05
Elektrisch: 4–20 mA Pneumatisch: 20–100 kPa Für die Kalibrierung
Reply #52017-12-05
Bei pneumatischen Systemen muss man je nach Federbereich entscheiden
Reply #62017-12-06
Wird bei der Elektroantriebstechnik Strom verwendet, und wird bei der Pneumatiktechnik Luftdruck verwendet?
Reply #72017-12-06
Mit einem 4-20mA-Signal lässt sich die Kalibrierung durchführen – egal ob elektrisch oder pneumatisch. Allerdings gibt es auch pneumatische Ventile mit Steuerung durch Gassignale, wie zum Beispiel der Fisher3660-Positionierer

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.