2017-12-06View Original

Thread Content

Der Drucksensor ist im Freien in Shandong installiert und verfügt über einen Kondensationsbehälter. Wie wird im Winter für Wärmeisolation gesorgt, und muss im Sommer die Isolierschicht entfernt werden?
Reply #22017-12-06
Ich weiß nicht, wie hoch die durchschnittliche Wintertemperatur bei Ihnen ist. Gibt es eine Heizung? Mit Isolierwatte und Alufolie lässt sich das schon lösen. Im Sommer reicht es aus, die Heizung auszuschalten; die Isolierung muss nicht entfernt werden.
Reply #32017-12-07
Es wird Dampf bei 300°C gemessen, derzeit gibt es keine Wärmebehandlung.
Reply #42017-12-07
Wenn die Rohrleitungen mit Dampf beheizt werden, dann sollten auch die Messgeräte mit Dampf beheizt werden. Außerdem sind Isoliermaterialien sowie Alufolie erforderlich; Falls die Rohrleitungen keine Heizung haben, sollte man an elektrische Heizschläuche sowie eine Temperaturregelung denken.
Reply #52017-12-07
Wärmeisolation ist zweitrangig – es muss unbedingt eine Heizung vorhanden sein! Mindestens Wärmeübertragung durch Wasser! Außerdem muss die Heizleitung von der Druckmessstelle bis zum Membrandruckgeber ordnungsgemäß angebracht sein! ! !
Reply #62017-12-07
In Shandong müssen die Instrumente im Winter mit Heizung isoliert werden; es reicht aus, die Heizung abzuschalten, ohne sie entfernen zu müssen.
Reply #72018-03-01
Ich verwende Ethyleneglykol als Frostschutzflüssigkeit. Die Heizung ist nicht eingeschaltet, es gibt jedoch eine Isolierung. Ich denke, die Isolierung ist nicht notwendig – schließlich hat Ethyleneglykol einen sehr niedrigen Gefrierpunkt, was für den normalen Gebrauch ausreicht. Man muss nur darauf achten, dass die Leitungen vom Kondensationsbehälter bis zum Druckmesspunkt vor dem Einfrieren geschützt sind. Eine größere Neigung sowie eine dickere Isolierung helfen dabei
Reply #82018-03-01
Wenn die Druckleitung weniger als 1 Meter lang ist, reicht es aus, sie nur zu isolieren. Ist sie hingegen sehr lang, muss unbedingt eine Heizung hinzugefügt werden
Reply #92018-03-05
Ich war früher in Shandong und hatte auch schon mit solchen Situationen zu tun. In solchen Fällen ist eine Isolierung unerlässlich. Man kann an elektrische Heizungen denken – zusätzlich sollte man noch Isolierwatte verwenden. Im Sommer kann man die Heizung einfach ausschalten
Reply #102018-03-09
Es muss unbedingt eine Wärmeisolation vorhanden sein. Sie wird eingesetzt, wenn die Temperatur unter Null fällt. Bei einer Temperatur über Null kann sie abgeschaltet werden. Es ist nicht notwendig, sie zu demontieren. Falls in den Druckleitungen vom Kondensationsbehälter zum Sender ein Frostschutzmittel hinzugefügt wird, muss man auf die Dichte des Frostschutzmittels achten und diese umrechnen – andernfalls funktioniert es nicht.
Reply #112018-03-22
Bei längerer Verwendung können auch Eiskristalle entstehen
Reply #122018-03-26
Wir wechseln in der Regel die Ethylenglykol-Lösung vor dem Einsetzen des Winters aus. Bei einer ordnungsgemäßen Rohrleitungskonstruktion gibt es in der Regel keine Probleme. An wichtigen Stellen empfehle ich jedoch, Isolierung oder sogar Heizung zu verwenden. Nach meiner Erfahrung in Dalian in diesem Jahr gab es jedoch keine Probleme. Wenn Sie Ethylenglykol verwenden, sollten Sie nicht direkt eine Lösung mit 50 Prozent Konzentration herstellen – es ist besser, eine Konzentration von 60 Prozent oder sogar höher zu verwenden. So bleibt die Konzentration des Ethylenglykols im Druckrohr auch dann noch hoch, wenn es zu Verlusten kommt. Die durch Eispartikel verursachten Probleme entstehen wahrscheinlich dadurch, dass die Konzentration zu niedrig ist
Reply #132018-03-26
Der Dichtefehler ist nicht sehr groß; in der Regel kann man darauf verzichten. Bei präziser Steuerung darf man kein Frostschutzmittel verwenden, denn die Dichte des Frostschutzmittels im Behälter ändert sich allmählich
Reply #142018-03-26
Für die Wärmeisolation ist es im Winter am besten, Heizungen mit Elektroenergie zu verwenden – das ist einfach umzusetzen. Falls neu installiert wird, empfiehlt es sich, Drucksensoren vom Typ für niedrige Temperaturen zu kaufen; so ist eine zusätzliche Wärmeisolation nicht mehr notwendig
Reply #152018-03-26
Die Druckveränderung ist vom Typ Kältemitteltyp – also benötigen die Kondensationsrohre sowie die Behälter eine Wärmeversorgung
Reply #162018-03-26
Wenn es sich um Kondensationsrohre handelt, müssen diese beheizt werden. Es wird empfohlen, elektrische Heizung zu verwenden. Ich habe früher Dampfheizung verwendet – dabei gab es zu viele Leckstellen, und die Verwaltung war schwierig
Reply #172018-03-26
Beim Einsatz von Elektroheizungen ist darauf zu achten, dass die Stelle, an der der Druck abgenommen wird, nicht beschädigt werden kann. Es wird empfohlen, das System zur Druckmessung zunächst mit einer dünnen Schicht zu umwickeln oder zu bedecken, bevor die Elektroheizungsleitung angebracht wird. So wird es auch einfacher, die Temperaturen auf beiden Seiten so nahe wie möglich zu halten und zusätzliche Messfehler zu verringern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.