Dieser Beitrag wurde zuletzt am 12.12.2017 um 09:41 Uhr von Refinery Worker 1234 bearbeitet. Die Einlassleitschaufel des Luftkompressors des PO/SM-Geräts wird vom intelligenten Stellungsregler PS2 6DR5115-0EG00-0AA0 von Siemens mit Meldungsanzeigefunktion gesteuert! Als die Leistung unverändert bei 68 % blieb, schwankte die Reaktion plötzlich auf und ab und sprang innerhalb von etwa 1–2 Sekunden fast stark an. Gleichzeitig lief die Ventilstellung vor Ort auf das Maximum und kehrte nach 30 Minuten wieder in den Normalzustand zurück! Der Status zum Zeitpunkt der Antwort war definitiv abnormal, aber die Wiederherstellung nach einer halben Stunde war ein Soft-Fehler des Ortungsgeräts? Warum läuft das Ventil am längsten? Bei Anpassung entsprechend der Abweichung sollte das Ventil in die entgegengesetzte Richtung zur Reaktion schwanken. Bitte sagt es mir, Helden!
Sehr seltsam, haben Sie überprüft, ob der Rückführhebel locker ist?
Alle Verbindungsteile wurden vor Ort geprüft und alle nachgezogen.; Auch die Verkabelung ist nicht locker
B. beim Einlassventil des Geräts, empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Dichtung des Ventilschafts leicht undicht ist.
Wie kann sich die Schwankung der Reaktion auf die Steuerung auswirken? Die von Ihnen erwähnte Situation ist unmöglich
Ist der 33/90° verriegelt? Beim PS2 kommt es zu Schwankungen der Ventilposition, die durch Rückkopplungsschwankungen verursacht werden. Der Zylinder ist zu groß und die Wirkung dort, wo er festsitzt, ist nicht gut. Besser wäre es, die Totzone zu vergrößern.
Dies sollte nichts mit einer Ventilschaftleckage zu tun haben. Die Leckage des Stellantriebs wird schwanken, die Leckage des Ventilschafts hat jedoch nur geringe Auswirkungen.
Die druckfesten Stellungsregler von Siemens weisen vor Ort viele heftige Schwankungen auf, deren Ursache jedoch nicht gefunden werden kann. Wir sind auch schon einmal auf eine Charge von mehr als 30 druckfesten Stellungsreglern von Siemens gestoßen, die alle schwankten. Mitarbeiter von Siemens waren mehrere Tage lang vor Ort, um nachzusehen, aber es gab kein Ergebnis. Es ist nur nicht mit dem DCS von ABB kompatibel. Später wurden sie alle durch mechanische Stellungsregler ersetzt und alle Probleme gelöst.
Ich persönlich bin der Meinung, dass es ein Problem mit der Montagegenauigkeit des druckfest gekapselten Stellungsreglers von Siemens vor Verlassen des Werks sein sollte, wenn der Stellungsregler keine starken Störungen erfährt. Die Werksinspektion kann das Problem nicht finden. Bei den eigensicheren Stellungsreglern von Siemens ist dies nicht der Fall. Ich habe mehrfach druckfeste Stellungsregler von Siemens zerlegt und zusammengebaut. Wenn Ihr Stellungsregler über einen Feedback-Ausgang von 4–20 mA verfügt, ist die Ausfallrate höher. (Wenn es sich nicht um einen originalen Stellungsregler mit Rückmeldung handelt, wird die Rückmeldungsplatine später hinzugefügt. Sie müssen den druckfesten Stellungsregler trennen und die Rückmeldungsplatine einbauen. Das ist das Problem.)
Ändern Sie den Blindbereich des Ortungsgeräts oder ersetzen Sie die Sicherheitsbarriere. Ich bin auf das gleiche Problem gestoßen.