Guten Tag, liebe Lehrerinnen und Lehrer! Große und mittlere Chemieunternehmen verfügen heute über DCS-Systeme, doch einige kleinere Unternehmen noch nicht. Gibt es Vorschriften oder Regeln, die vorschreiben, dass in bestimmten Anlagen unbedingt DCS-, SIS- oder PLC-Bestücksysteme eingesetzt werden müssen? Danke!
Reply #22017-12-12
SIS-Anforderungen scheinen vorauszusetzen, dass sowohl Klasse A als auch Klasse B vorhanden sein müssen
Reply #32017-12-12
Ob DCS oder PLC benötigt wird, hängt von der Anzahl der Überwachungs- und Steuerpunkte des Geräts ab. In der Regel ist ein PLC dann erforderlich, wenn es um die Dutzende von Punkten geht; bei mehr als 100 Punkten sollte man an DCS oder PLC denken. SIS erfordert eine Sicherheitsbewertung, um zu prüfen, ob es eingesetzt werden muss, sowie um festzustellen, um welchen SIL1–3-Typ es sich handelt.
Reply #42017-12-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhengpeichun am 12.12.2017 um 17:05 bearbeitet. Bei den Geräten wird im Allgemeinen eine höhere Automatisierungsstufe gefordert, weshalb Kontrollsysteme in der Regel notwendig sind. **Die Behörde für Arbeitssicherheit hat zuvor Dokument Nummer 40 herausgegeben, das man als Orientierung heranziehen kann, um festzustellen, ob ein Einsatz des SIS-Systems tatsächlich notwendig ist.
Reply #52017-12-12
Für die SIL-Klasse ist eine HAZOP-Analyse erforderlich – das hängt von der Gefährdung Ihres Projekts ab. SIS ist lediglich ein Sicherheitsinstrumentiersystem. Sie können sich ähnliche Beiträge ansehen unter https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1562781 sowie https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1296476
Reply #62017-12-12
Bei DCS wird die Anzahl der Steuerpunkte berücksichtigt. Bei SIS müssen zwei kritische Punkte sowie ein besonders wichtiger Punkt abgesichert werden. Andernfalls muss, nach einer Risikoanalyse, eine separate Schutzschicht eingerichtet werden, falls dies notwendig ist; ansonsten nicht.
Reply #72017-12-13
DCS (PLC) und SIS sind zwei verschiedene Systeme: Das erste ist ein Prozesssteuerungssystem, das heutzutage in den meisten Anlagen standardmäßig vorhanden ist und je nach konkreten Bedingungen der Anlage ausgewählt werden kann. Das zweite ist ein Sicherheitsinterlocksystem – es handelt sich dabei um ein System, dessen Installation vorgeschrieben ist. Als Orientierung können die verschiedenen Dokumente der Aufsichtsbehörde herangezogen werden (zum Beispiel die 18 Arten von gefährlichen Prozessanlagen mit SIS usw.).
Reply #82017-12-13
Bei Petrochemieanlagen müssen alle Instrumente, die als interagierend konzipiert sind, in ein SIS, DCS oder PLC integriert werden – je nach Anzahl der Instrumente sowie den Investitionskosten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.