Wie wird die Rührgeschwindigkeit im SIS-Interlocksystem überwacht? Kann man in dem MCC einen Stromwandler verwenden, um den Strom zu messen? Könnte das nicht ungenau sein?
Reply #22017-12-12
Dafür können Sie in Erwägung ziehen, eine Schaltsignale-basierte Überwachung zu verwenden; die Schaltsignalausgänge des Geschwindigkeitsmelders können in das SIS-System eingespeist werden
Reply #32017-12-13
In der Regel handelt es sich um die Überwachung des Stromflusses, um Kosten zu sparen
Reply #42017-12-13
Beim Einstieg in das SIS muss die Systemzuverlässigkeit mindestens SIL1 betragen. Die Beziehung zwischen Stromüberwachung und Drehzahl ist nicht so einfach zu bestimmen. Ich denke, man könnte einen Näherungsschalter mit SIL-Zertifizierung verwenden, dem wiederum ein Zählmodul mit PCS-Technologie (auch mit SIL-Zertifizierung) folgt. Im SIS kann so die Drehzahl erfasst und mit den eingestellten Werten verglichen werden – das ist praktisch. Alternativ kann auch direkt ein Zählmodul mit Schalter verwendet werden, bei dem Obergrenzen und Untergrenzen festgelegt werden können. Wenn diese überschritten werden, wird ein Signal an das SIS gesendet, um eine Abschaltung auszulösen. An der Hauptwelle wird ein Eisenelement verschweißt; wenn der Näherungssensor darauf stößt, wird ein Puls ausgesendet – das bedeutet eine Umdrehung. Das Zählmodul kann anhand dessen die Drehzahl ermitteln
Reply #52017-12-15
Wenn der Rührwellenarm sichtbar ist, kann er überwacht werden. Mit einem Geschwindigkeitssensor sowie einer Beschleunigungsschutzvorrichtung lässt sich die tatsächliche Drehzahl messen – anschließend kann diese Daten in das DCS-System eingegeben werden.
Reply #62017-12-16
Ist es nicht besser, das Frequenzsignal direkt vom Frequenzumrichter des Rührmotors zu entnehmen und es umzuwandeln?
Reply #72018-01-08
6. Stock – man sollte den Slip berücksichtigen. Messungen vor Ort sind genauer. Wenn die Anforderungen nicht hoch sind und die Last gering ist, ist es praktisch, Signale über die Frequenzumwandlung zu erhalten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.