Wie kann die Installation so erfolgen, dass der innere Schwimmkörper nicht mit der Wand des äußeren Schwimmkörpers in Berührung kommt (wie stark wirkt sich die Reibung auf den Flüssigkeitsspiegel aus)? Worauf sollte man bei der Installation achten? Worauf sollte man bei der Wartung achten?
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Unterlagen sorgfältig und laut vor!
Ersteller, was ist ein Innenfloss? Was ist ein Außenfloss? Ich verstehe nicht – zeichne doch einfach ein Diagramm
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 13.12.2017 um 16:57 bearbeitet. Der Schwimmballon-Tieftemperaturmesser (Schwellenwertmesser) besteht aus einem äußeren Schwimmballon (auch Hülle genannt) und einem inneren Schwimmballon; der eigentlich zur Messung verwendete Teil ist der innere Schwimmballon. Aus der Konstruktion des Schwimmkörper-Levelmessers geht hervor, dass bei der Installation sichergestellt werden muss, dass die Schwerekomponente des Schwimmkörpers senkrecht zur Oberfläche steht. Zudem darf der Fluss des zu messenden Mediums die freie Schwingung des inneren Schwimmkörpers nicht beeinträchtigen. Ebenso dürfen Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels keinen Druck auf den inneren Schwimmkörper ausüben. Wenn es zwischen dem inneren Schwimmkörper und dem äußeren Schwimmkörper Reibung gibt, deutet das auf Probleme bei der Montage hin – was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Messergebnisse haben kann.
Ich habe bereits einmal auf einen Beitrag zur Vertikalität der Montage von Schwimmkörpern geantwortet. Laut den Vorgaben in den „GB 50093-2013 – Richtlinien für den Bau und die Qualitätskontrolle bei automatisierten Messsystemen“ ist das ganz klar geregelt.