Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser

2017-12-18View Original

Thread Content

Hydrogenerungs- und Tiefdestillationsbehälter für Rohöl: Die Menge an einströmendem und ausströmendem Öl ist stabil, Temperatur und Druck bleiben im Großen und Ganzen konstant. Die Messgeräte funktionieren einwandfrei – es gibt nur starke Schwankungen. Derzeit wird die Anlage manuell gesteuert
Reply #22017-12-18
Niedriger Wert? Der Druck ist nicht hoch – man muss die Flanschflächen abnehmen und reinigen, anschließend neu justieren.
Reply #32017-12-18
Aufgrund der instabilen Reaktion sind die Zufuhr- und Abflussmengen wohl auch nicht stabil.
Reply #42017-12-18
Nach den derzeit vorliegenden Informationen: 1. Überprüfen Sie das Material der Membrankapsel – in Umgebungen mit Wasserstoff neigen herkömmliche 316-Membrankapseln dazu, anfällig für Wasserstoffsprödheit zu werden; 2. Die Membrankammer ist mit Schmutz bedeckt, wodurch auf einer Seite Druckschwankungen auftreten ; 3. Prüfen Sie den Abstand zwischen den Doppelflanschen – bei zu kleinem Abstand ist eine genaue Messung schwierig. Bitte liefern Sie beim nächsten Mal die entsprechenden Herstellungsverfahren und Prozessparameter, um eine Problemanalyse zu erleichtern.
Reply #52017-12-19
Eine stabile Zufuhr und Abfuhr bedeutet nicht notwendigerweise eine stabile Flüssigkeitsspiegelhöhe, da es sich um eine Dampf-Flüssigkeits-Trennung handelt – der Flüssigkeitsspiegel schwankt daher stark.
Reply #62017-12-19
Probleme mit dem Füllstandsmesser? Wenn man sich nicht sicher ist, könnte es daran liegen, dass die Einstellungen der hydraulischen Regelventile im DCS nicht richtig sind. Schwankt auch das Durchflussvolumen stark?
Reply #72017-12-19
Gibt es dann keine Schwankungen bei der manuellen Steuerung des Wasserspiegels? Wenn das der Fall ist, versuchen Sie es mit einer Anpassung der PID-Parameter
Reply #82017-12-19
Wie ist derzeit die Leistung im Manuellmodus? Wenn der Flüssigkeitsspiegel manuell stabil ist, sollte man in Erwägung ziehen, die PID-Parameter anzupassen. Falls es weiterhin Schwankungen gibt, muss zunächst überprüft werden, ob auch auf der Glasscheibe Schwankungen auftreten. Eventuell muss der Doppel-Flansch-Sender demontiert werden, um die Membran zu reinigen und die Parameter neu einzustellen
Reply #92017-12-20
Ist der Druck im Rückweg (Stirbungskolonne) stabil?
Reply #102017-12-23
Die Tabelle ist eine neue Tabelle – es handelt sich dabei um Übertragungsunterschiede. Zwei Übertragungsmesser
Reply #112018-02-07
Neuer Messgerät – wenn beide Geräte Schwankungen aufweisen, dann muss man die Prozessbedingungen prüfen. Wenn der Flüssigkeitsspiegel schwankt, sollte man vor Ort nachsehen, ob auch die Glasscheiben in derselben Weise schwanken

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.