Der ursprünglich geplante Druck für den Dampfstrom, der von unserer Anlage ausgeliefert wird, lag bei 2,5 MPa, bei einer Temperatur von 280 °C für überhitzten Dampf. Der aktuelle Betriebsdruck beträgt hingegen 0,5 MPa, bei einer Temperatur von 210 °C für überhitzten Dampf. Der Prozess besagt nun, dass der Durchfluss zu hoch ist – wie kann das korrigiert werden? ,
Wenn es eine Spannungsregelung gibt, ist keine Korrektur notwendig. Falls nicht, muss man die Werte mit einer Formel berechnen oder die Betriebsbedingungen in Bezug auf Temperatur und Druck im Vortex-Strömungsmesser neu einstellen – das ist bei den meisten Strömungsmessern möglich. Standardströmungsgeschwindigkeit = Betriebsströmungsgeschwindigkeit * (Standarddruck/Betriebsdruck) * (Standardtemperatur/Betriebstemperatur)
Muss ein Vortex-Strömungsmesser keinen Druckausgleich vornehmen, da er den Differenzdruck misst?
Falsch, der Vortex-Flowmeter misst die Frequenz – es ist keine Kompensation notwendig?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 19.12.2017 um 13:40 geändert. Wenn die Bedingungen des Mediums zu stark voneinander abweichen, nimmt auch die Messgenauigkeit des Vortex-Flowmeters zu. Vor der Bestellung ist es in der Regel notwendig, mit der speziellen Software des Herstellers der Messgeräte zu rechnen. Bei gesättigtem Dampf reicht in der Regel eine Korrektur eines Parameters – entweder der Temperatur oder des Drucks. Bei überhitztem Dampf ist es jedoch am besten, sowohl die Temperatur als auch den Druck zu korrigieren. Die Eigenschaften von überhitztem Dampf weichen erheblich von denen idealer oder realer Gase ab, da seine thermischen Eigenschaften einen großen Einfluss darauf haben.
Bestimmen Sie jeweils die Dichte bei verschiedenen Temperaturen und Drücken. Dann gilt: Der tatsächliche Durchfluss M’ = M * √ρ’ / ρ
Der Wirbelstrommesser ist ein Durchflussmessgerät, das auf dem Prinzip der Karman’schen Wirbel basiert. Die Frequenz der Wirbel ist proportional zur Strömungsgeschwindigkeit; daher misst der Wirbelstrommesser den Volumenstrom. Ob eine Kompensation erforderlich ist, hängt von den Messergebnissen in der jeweiligen Einheit ab. Wenn ein standardisierter Volumenstrom oder Massenstrom benötigt wird, ist eine Kompensation notwendig. Falls nur ein Volumenstrom erforderlich ist, ist keine Kompensation nötig. Die Art der Kompensation kann wie folgt sein: 1. Externe Kompensation wird innerhalb des DCS-Systems vorgenommen, wobei Temperatur- und Drucksensoren erforderlich sind ; 2. Einige Vortex-Strömungsmesser verfügen über eine Temperaturmessfunktion; durch Einstellung des Betriebsdrucks kann eine Selbstkompensation des Vortex-Strömungsmessers erfolgen.
Wenn Sie in Qualitätseinheiten messen, ist ohne Temperatur- und Druckkompensation keine Genauigkeit möglich. Außerdem ist bei solch großen Schwankungen der Betriebsbedingungen auch das Volumen in Einheiten nicht genau. Es ist notwendig, die Einstellungen im Inneren des Vortex-Strömungsmessers zu ändern
Der Vortex-Flowmeter misst den Volumenstrom und ist nicht von der Temperatur, dem Druck, der Viskosität, der Dichte sowie den Bestandteilen des Fluids beeinflusst. Bei der Menge an Dampf beziehen wir uns in der Regel auf die Massenstrommenge, also wie viele Tonnen Dampf pro Stunde entstehen. Dabei muss die Masse des Dampfs bei der gemessenen Menge an Volumen anhand der Temperatur und des Drucks des Dampfs berechnet werden.
Die Antwort im 8. Stock ist sehr genau: Für die Gasmessung sind immer Standardkubikeinheiten erforderlich; es muss eine Umrechnung in den Volumenwert unter Standardbedingungen vorgenommen werden. Wenn das Messgerät vor Ort keine Temperatur- und Druckkompensation besitzt, müssen externe Druck- und Temperatursensoren verwendet werden, um die Werte auf der DCS-Seite umzurechnen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Hariky am 22.12.2017 um 15:50 bearbeitet. Der Unterschied zwischen den tatsächlichen Betriebsbedingungen und den konstruktiven Vorgaben ist einfach zu groß – der Druck ist viel zu niedrig, daher sind die Messwerte sicherlich zu hoch. In der Regel wird in der Serienproduktion die Dichte des Dampfs in Form der Massenstromrate angegeben (t/Stunde). Es ist notwendig, je nach tatsächlichen Betriebsbedingungen die Dichte des Mediums sowie den Durchflussbereich einzugeben. Es scheint, als wären die Betriebsbedingungen bei Ihnen nicht sehr stabil. Da es sich um überhitzte Dampf handelt, kann, sofern im Rohr ein Temperaturmessgerät sowie ein Drucksender vorhanden sind, die Temperatur im DCS an den Durchfluss angepasst werden. Hinweis: Wenn sich die Prozessbedingungen später stark ändern, kann die Temperaturkompensation nicht ausreichen; es ist eine Neueinstellung erforderlich.
Gemäß den Vorschriften für die Petrochemie müssen alle Arten von Durchflussmessgeräten zur präzisen Messung, mit Ausnahme der Massenstrommessgeräte, temperatur- und druckkompensiert werden~~~~~~~~~~~~~~~~