Was bedeuten Generic-2-/3-Wire RTD und Generic 4-Wire RTD – und inwiefern unterscheiden sie sich voneinander?

2017-12-20View Original

Thread Content

Was bedeuten Generic-2-/3-Wire RTD und Generic 4-Wire RTD – und welche Unterschiede gibt es?
Reply #22017-12-20
Anheben, O(∩_∩)O Haha~
Reply #32017-12-20
RTD-Thermowiderstände, zweidrahtig, dreidrahtig, vierdrahtig. Zweileitensysteme weisen große Fehler auf – sie werden daher nur selten verwendet ; Sowohl das Dreileitersystem als auch das Vierleitersystem können Leitungsfehler beseitigen, wobei das Dreileitersystem am häufigsten verwendet wird.
Reply #42017-12-21
Generisch, Klassen, Arten, Gattungen. Kabel, Leitungen, Draht. RTD, Widerstandssignal. Kurz gesagt: Wärmewiderstände im Zweileiters-/Dreileiters-/Vierleitersystem. Schauen Sie selbst nach den genauen Unterschieden – es ist im Grunde genauso wie beschrieben im dritten Stock: Das Vierleitersystem ist besser als das Dreileitersystem, das wiederum besser ist als das Zwei-Leiter-System. Am häufigsten wird das Dreileitersystem verwendet. Prinzip der Brückenausgleichung: Die Leitwiderstände werden ausgeglichen, wodurch die Messfehler der Widerstandssignale verringert werden.
Reply #52017-12-21
1. Die drei Verdrahtungsmöglichkeiten des Pt100-Platinwiderstands unterscheiden sich grundsätzlich voneinander: Bei der Zweileitungs- und Dreileitungsverdrahtung wird die Messung mithilfe der Brückenmethode durchgeführt; dabei wird schließlich die Beziehung zwischen dem Temperaturwert und dem analogen Ausgangswert angegeben. Im Vierleitersystem gibt es keinen Brückenelement – es wird ausschließlich eine konstante Stromquelle verwendet, um den Strom zu liefern. Der Voltmeter misst anschließend den Spannungsabfall, wodurch schließlich der Wert des zu messenden Widerstands ermittelt werden kann. 2. Einfluss der drei Verbindungsarten des Pt100-Thermwiderstands auf die Messgenauigkeit. Der Widerstand der Anschlussleitungen sowie der Kontaktwiderstand können die Genauigkeit der Temperaturmessung mit dem Pt100-Platinwiderstand erheblich beeinflussen. Die dreipolige oder vierpolige Verbindung des Platinwiderstands kann diesen Einfluss effektiv beseitigen. Die Messgeräte, die mit Widerstandsthermometern verbunden sind (Anzeigegeräte, DCS-Eingänge usw.), haben alle vier Anschlusstermine: I+, I-, V+, V-. Dabei dienen die Anschlüsse I+ und I-, um einen konstanten Strom an den Pt100-Platinwiderstand zu liefern, während V+ und V- zur Überwachung der Spannungsänderungen des Widerstands verwendet werden, um so die Temperaturänderungen festzustellen. Bitte sehen Sie sich die folgenden Bilder an:
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png

Anschluss von Pt100 im Zwei-Leiter-System, Drei-Leiter-System und Vier-Leiter-System.
Weitere Informationen unter: yunrun.com.cn/tech/192.html

① Beim Vier-Leiter-System für Pt100 werden von beiden Enden der Wärmewiderstände jeweils 2 Leiter ausgeführt – insgesamt also 4 Leiter. Bei dieser Anschlussart sind der Schaltkreis sowie der Spannungsmesskreis voneinander getrennt. Dadurch wird eine hohe Messgenauigkeit erreicht – allerdings sind mehr Leiter erforderlich. ②Das Pt100-Dreileitersystem bedeutet, dass bei der Verwendung einer Pt100-Platinwiderstandsschaltung drei Leiter verwendet werden. Bei der Anschlussierung des Pt100 dient ein Leiter gleichzeitig als Referenzpunkt für den Stromkreis sowie für den Spannungsmaßkreis – mit anderen Worten: Die I- und V-Anschlüsse des Messgeräts werden miteinander verbunden. Die Genauigkeit ist etwas besser; in der Industrie werden in der Regel dreifach-leitige Platinwiderstände verwendet. ③Das Pt100-Zweileitersystem bedeutet, dass vom Pt100-Platinwiderstand zwei Leitungen ausgehen. Bei der Verkabelung des Pt100 werden der Stromkreis und der Spannungsmesskreis miteinander verbunden – das heißt, die I- und V-Anschlüsse des Messgeräts werden miteinander verbunden, genauso wie die I+- und V+-Anschlüsse. Schlechte Messgenauigkeit.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.