Schwimmkörper-basierte Füllstandsmesser weisen große Schwankungen auf

2017-12-20View Original

Thread Content

Gelegentlich sind die Schwankungen des Füllstands durch die Schwimmkörper groß; es wurde bereits festgestellt, dass das Problem bei den Schwimmkörpern liegt. Wie kann man das beheben?
Reply #22017-12-20
Welches Problem mit dem Schwimmblock? . . . Der Bruder versteht dich nicht. . . .
Reply #32017-12-21
Da feststeht, dass es ein Problem mit dem Schwimmer ist, kann man diesen austauschen und ausprobieren.
Reply #42017-12-21
1. Überprüfen Sie, ob am Drehmomentstab ein Gefrieren auftritt. Möglicherweise liegt das an niedrigen Temperaturen – dann friert die Feuchtigkeit am Drehmomentstab ein. Bei geringem Drehmoment ändert sich nichts, bei höherem Drehmoment kommt es zu Sprüngen. Achten Sie darauf, ob es in der Umgebung Wasserdampf gibt ; 2. Versuchen Sie, einen neuen Sender zu verwenden und neu zu kalibrieren.
Reply #52017-12-21
Es kam zu Fällen, in denen die Anzeigen des DCS manuell gesteuert wurden, der Prozess vor Ort gestoppt wurde, das Material abgeleitet wurde und der Schwimmer zur Überprüfung demontiert wurde. 1. Visuelle Inspektion des Schwimmers: Überprüfen, ob sich Schmutz darauf befindet, ob es kleine Risse gibt. Außerdem sollte geprüft werden, ob am Drehrohr Schmutz ist. Alles sollte gereinigt werden, anschließend sollte die Nullpunktskalierung durch das Anbringen eines Gewichts justiert werden. Auch Ablagerungen oder Verunreinigungen in den Verbindungsrohren sollten beseitigt werden. Und dann wieder in Betrieb nehmen
Reply #62017-12-22
Hahaha, ich habe auch einen Schwimmer – vermutlich ist die Situation bei mir ähnlich: Es gibt große Schwankungen. Doch im Behälter lässt sich das Problem nicht beheben. Wahrscheinlich gibt es an der Stelle, wo die Verbindungsstangen sind, Ablagerungen. Man muss den Betrieb stoppen und die Anlage überprüfen, um die Ablagerungen entfernen zu können. Da kann man nichts machen.
Reply #72017-12-31
Schließen Sie die oberen und unteren Ventile des Schwimmers fest und leeren Sie ihn, um zu prüfen, ob es Schwankungen gibt. Wenn es Schwankungen gibt, liegt das Problem am Anzeigegerät des Schwimmers – in diesem Fall muss dieses ausgetauscht werden. Falls keine Schwankungen auftreten, muss der Schwimmer demontiert werden, um zu überprüfen, ob sich Ablagerungen oder Schmutz auf dem Schwimmer selbst befinden. Ebenso muss geprüft werden, ob an den Verbindungsstellen der Drehstange Ablagerungen vorhanden sind sowie ob die Befestigung der Drehstange locker oder beschädigt ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.