2017-12-20View Original

Thread Content

Sollten die positive und negative Kammer des Vakuum-Senders gegenüber der Atmosphäre zu 100 % oder zu 0 sein?
Reply #22017-12-20
0% ist in Ordnung, 100% auch – das Gerät gehört dir, du kannst damit tun, was du willst... Wenn er nicht gehorcht, dann schlag ihm ins Gesicht, tritt ihn in den Bauch usw.
Reply #32017-12-20
Sollte der Differenzdruck nicht 0 sein?
Reply #42017-12-20
Wenn es sich um einen Druckdifferenzsender handelt, verbindet man die Drucksensoren mit dem negativen Druckbereich – dann wird doch eine positive Zahl angezeigt, und der Nullpunkt entspricht dann 0.
Reply #52017-12-20
Das ist schwer zu sagen – bei einem Vakuummessgerät kommt es vor allem darauf an, wie der Messbereich eingestellt ist. Schicken Sie mir bitte den Messbereich, dann können wir sehen, was passiert. Bei uns liegt der Wert bei -1–1; gegenüber dem Atmosphärendruck entspricht das 50 %
Reply #62017-12-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 20.12.2017 um 21:51 bearbeitet ..............
Reply #72017-12-20
Kann man einen negativen Druck von 0 einstellen, der 4 mA entspricht – oder auch einen maximalen negativen Druck, der ebenfalls 4 mA entspricht? Man kann das Gerät so kalibrieren, wie man es möchte, und es auch so nutzen, wie man es für richtig hält. Die Werte 0 % und 100 % sind also alle von Menschen festgelegt, versteht man?
Reply #82017-12-20
-100 kPa bis 0 kPa entsprechen 4–20 mA, 0 kPa bis -100 kPa ebenfalls 4–20 mA – in beiden Fällen bietet das Gerät diese Funktionen an. Bei einem Smart-Meter muss man dies nur einstellen, und schon funktioniert es
Reply #92017-12-20
Hilfe, Hilfe! Drucksender derselben Spannweite, misst Nenndruck, 0–25 Kilogramm, misst Luftdruck und Öldruck, Temperatur ca. 60 °C. Was ist der Unterschied zwischen keramischen Messeinheiten (Sensoren) und rostfreien Stahl-Messeinheiten (Sensoren)? Welcher ist besser geeignet?
Reply #102017-12-20
Keramiksensoren bezeichnen im Allgemeinen keramische piezoresistive Drucksensoren. Man kann sie grob als die einfachsten Druckmesskomponenten betrachten – ihre Messgenauigkeit ist nicht hoch, es kommt zu erheblichen Schwankungen, außerdem ist ihre Störfestigkeit gering. Auch in Bezug auf Schwingungsbeständigkeit und Lebensdauer weisen sie Schwächen auf. . . Wenn man es nicht verwenden muss, dann sollte man es auch nicht verwenden. Edelstahl-Sensoren bezeichnen im Allgemeinen ölgefüllte Silizium-Pressionsresistivsensoren. Ihre Leistungsmerkmale sind etwa 5 bis 200 Mal besser als die von keramischen Pressionsresistivsensoren. Was die Kosten-Leistung betrifft, so sind sie bei weitem überlegen. Was oben gesagt wurde, bezieht sich auf den Sensor selbst. Wenn man die Leistung der mit den beiden oben genannten Sensoren hergestellten Drucksender vergleicht, hängt diese auch stark von der Qualität der Verpackungsstruktur sowie von der Qualität der Verstärkungsschaltungen ab. Deshalb kann man nicht allein aufgrund des Sensors beurteilen, wie gut ein Drucksender ist. . . Die tatsächlichen Unterschiede in den Dämpfungseigenschaften müssen an einer Prüfstation getestet werden, um mit Messdaten belegen zu können.
Reply #112017-12-21
Obwohl es um Unterdruck geht, ist der Anschluss der Drucksensorkabel mit Überdruck verbunden. Der Unterdruck kann mithilfe eines 90-Grad-Biegers nach unten geführt werden. Wenn zum Beispiel das Messbereich von -100 kA bis 100 kA beträgt, dann entspricht -100 kA 4 mA.
Reply #122017-12-21
Es gibt Modelle mit Druck- und Vakuumkammern – das sind Differenzdrucksender
Reply #132017-12-21
Bruder Schwein, gibt es einen Drucksensor dieses Typs: M20*-Außengewindeanschluss, feste Kabelverbindung, Messbereich -0,1~2,4 Mpa, in der folgenden Abbildung dargestellt:
Reply #142017-12-21
Es gibt tatsächlich solche Gehäuse mit Kabeln. Früher wurden diese Gehäuse häufig in Fahrzeugen verwendet, doch heutzutage werden sie fast ausschließlich durch Gehäuse mit dreipoligen elektrischen Anschlüssen ersetzt – allerdings können die Druckwandler weiterhin nicht geöffnet werden, um sie zu justieren. Heute werden diese Gehäuse hauptsächlich in zivilen Geräten wie Gasheizkörpern verwendet. In industriellen Geräten werden hingegen am häufigsten HSM-Elektrikanschlüsse verwendet – so können die Druckwandler justiert werden, was besser zu den Eigenschaften von Messgeräten passt. Kurz gesagt: Es kann jedes gewünschte Gehäuse geliefert werden; die Gehäuse sind alle auf Lager. Produktmodell: C23. Außerdem: Das Messbereich liegt bei -0,1 bis 2,4 MPa. Kann es während des Messvorgangs zu einem Unterdruck kommen?
Reply #152017-12-21
Kühlaggregate sind mit Drucksensoren ausgestattet, die zusammen mit Isolierverstärkern verwendet werden. Es entsteht kein Unterdruck – es sei denn, beim Vakuumieren durch den Hersteller kommt es dazu
Reply #162017-12-21
Sie sagen, es handelt sich um einen Drucksensor – ist dann das Ausgangssignal 4~20mA? Wenn dem nicht so ist, muss man zunächst die Ausgangssignale sowie die Impedanz-eigenschaften herausfinden, um sicherzustellen, dass das Ersatzprodukt mit dem von Ihnen erwähnten Trennverstärker kompatibel ist.
Reply #172018-06-18
Sollten die Druckkammern des Vakuum-Senders gleichzeitig zur Atmosphäre hin offen sein – sollte dann nicht der angezeigte Wert 50% betragen?
Reply #182018-06-18
-100~0 kPa, 0~-100 kPa – nur bei diesem Messbereich wird ein Vakuum-Sensor als solcher bezeichnet. -100~100kPa, -0,1~2,4MPa – das ist das Messbereichsprofil; es handelt sich dabei um einen Doppeldruckwandler mit positivem und negativem Ausgangssignal. "Positiver und negativer Druckraum gegenüber der Atmosphäre – das bedeutet, dass der Differenzdruckmesser als Negativdruckmesser verwendet wird. Zurzeit liegt ein negativer Druck von 0 vor; der entsprechende Prozentsatz im Messbereich liegt außerhalb des eingestellten Arbeitsbereichs. . .
Reply #192018-06-18
Ein herkömmlicher Vakuummessgerät hat keine zwei Kammern – die Referenzkammer ist nicht sichtbar, und es gibt auch keinen Druckanschluss, mit dem man arbeiten könnte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.