Wie wird eine Kommunikation zwischen dem Gaswarngerät und der Zentraleinheit oder anderen DCS-Systemen hergestellt?

2017-12-21View Original

Thread Content

Wie wird eine Kommunikation zwischen dem Gaswarngerät und der Zentraleinheit oder anderen DCS-Systemen hergestellt?
Reply #22017-12-21
Man kann sie einfach direkt an die Karte des DCS anschließen
Reply #32017-12-21
Was der Poster meint, ist die Einführung eines separaten Alarmsystems durch den Alarmgeber, das sich vom DCS-System unterscheidet. Wenn das Alarmsystem über eine Kommunikations Schnittstelle verfügt, kann es mit dem DCS kommunizieren
Reply #42017-12-21
Die meisten Hersteller verwenden standardmäßig die RS-485-Schnittstelle und kommunizieren über das Modbus-RTU-Protokoll.
Reply #52017-12-22
Gemäß den Vorschriften wird das Gaswarnsystem separat installiert, in der Regel mit einem PLC. Die Gasdetektoren können an das DCS angeschlossen werden, wodurch eine einfache Verwaltung und Bedienung der Anzeigen sowie Alarme ermöglicht wird. 1. Es ist möglich, über 485 mit dem DCS zu kommunizieren ; 2. Es kann ein zweigeteilter Sicherheitsvorhang konfiguriert werden, wobei eine Leitung mit dem AI-Punkt des PLC im Gaswarnsystems verbunden wird und die andere Leitung mit dem AI-Punkt des DCS. Schau dir an, welche Methode bequemer ist, und wähl die aus.
Reply #62017-12-22
Die Gaswarngeräte in unserer Fabrik wurden ursprünglich an den verschiedenen Warnstellen vor Ort angezeigt, ohne dass es dabei Trends gab. Jetzt sind sie alle in das DCS-System integriert.
Reply #72017-12-22
Nein, es ist eine 485-Kommunikation erforderlich
Reply #82017-12-25
Das ist also das GDS-System. Der Alarmgeber wird mit dem GDS-System verbunden, und anschließend erfolgt die Kommunikation mit dem DCS über Modbus 485
Reply #92017-12-25
Es sollte sich um ein System zur Erkennung brennbarer/giftiger Gase (GDS) handeln – nicht um einen separaten Alarmgerät. Das Alarmgerät muss sicherlich direkt mit dem DCS verbunden sein, vorausgesetzt, es gibt kein GDS-System
Reply #102017-12-25
So wie es ohne das SIS-System nur die wichtigsten Steuerventile und Signale gibt, die an das DCS-System angeschlossen werden können, kann man mit dem SIS-System diese Komponenten an das SIS-System anschließen und über Modbus 485 mit dem DCS kommunizieren. Es ist nicht möglich, dass einzelne Geräte oder Ventile direkt vor Ort mit dem DCS kommunizieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.