Vortrag zu Fehlern bei der Auswahl und Installation von Instrumenten

2017-12-23View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiandiyi*an am 25.12.2017 um 09:26 bearbeitet. Teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen mit Fehlern bei der Auswahl und Installation von Instrumenten! ! {:3_49:}
Reply #22017-12-23
Es gibt unzählige Fälle von Misserfolgen bei der Auswahl und Installation – ich nenne ein paar Beispiele: 1. Bei Vakuumbehältern wird eine Ultraschallanlage zur Messung des Flüssigkeitsstands verwendet. 2. Bei Ammoniakbehältern wird wiederum eine Radaranlage zur Messung des Flüssigkeitsstands eingesetzt. 3. Differentialdruckmessgeräte werden zur Messung des Flüssigkeitsstands in Vakuumbehältern unter einem Druck von -40 kPa verwendet. 4. Ein Sinkmessgerät wird so ins Wasser gesetzt, dass es am Boden des Behälters liegt und dort vom Schlamm bedeckt wird. 5. Es gibt noch weitere Beispiele – die folgen später
Reply #32017-12-23
Kumpel! Welche Folgen haben das wohl alle verursacht?
Reply #42017-12-23
Verrückte Geräte – wenn er verrückt wird, gibt es vier mögliche Zustände: Ein leerer Behälter wird als voll angezeigt, ein voller Behälter als leer. Die Messwerte zeigen an, dass der Hund regungslos ist – oder dass der Hund krank ist und nur langsam reagiert.
Reply #52017-12-23
Verrückte Geräte – wenn er verrückt wird, gibt es vier mögliche Zustände: Ein leerer Behälter wird als voll angezeigt, ein voller Behälter als leer. Die Messwerte zeigen an, dass der Hund regungslos ist – oder dass der Hund krank ist und nur langsam reagiert.
Reply #62017-12-23
1. Können Schallwellen im Vakuum nicht übertragen werden? 2. Welche Ursachen hat die Auswirkung des Ammoniakbehälters auf das Radar? 3. Kann man das, was man nicht versteht, genauer erklären?
Reply #72017-12-23
1 Ohne Übertragungsträger: Wie werden Schallwellen übertragen? Alles, was man in der Schule über Physik gelernt hat, ist vergessen, haha.
Reply #82018-02-01
Für die Dampfleitungen mit einem Durchmesser von 300 mussten Messgeräte mit konstantem Querschnitt verwendet werden. Dadurch konnte der Durchfluss in allen Phasen des Projekts gleich gehalten werden. In Wirklichkeit wurde jedoch nur ein Drittel dieses Durchflusses genutzt – die Messgeräte waren somit nutzlos
Reply #92018-02-01
Ich habe die Dampfmessung in vielen Abteilungen unseres Unternehmens umgebaut. Der größte Einfluss besteht darin, DN150 auf DN65 zu reduzieren. Schwierigkeiten bei Unternehmensmessgeräten: Dampfmessung, Sauerstoffgehalt, pH-Messer usw.
Reply #102018-02-02
Es gibt unzählige Probleme mit Geräten zur Messung und Analyse von Dampf
Reply #112018-02-02
Für Tanks mit flüssigem Ammoniak werden künftig auf keinen Fall mehr Radar-Levelmesser verwendet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.