PLC: Die Kommunikationsbuchse des FX1N ist RS422. Touchscreen: RS232. Gibt es denn einen Datenkabel, der einen 8-poligen, runden RS422-Anschluss in einen seriellen RS232-Anschluss umwandelt? Können Sie mir die Modellnummer nennen?
Zuerst müssen Sie festlegen, welches Kommunikationsprotokoll verwendet werden soll, damit HMI und PLC miteinander kommunizieren können. Anschließend muss die physische Verbindung hergestellt werden. 422 und 232 sind zwei verschiedene Seriellverbindungen – daher ist das nicht möglich. Es muss eine einheitliche Verbindung hergestellt werden
Gibt es denn nicht auf dem Markt Datenkabel vom Typ RS232 D mit 9 Polen, die in ein RS422-Kabel mit 8 Polen umgewandelt werden können?
Wie kommuniziere ich dann mit einem Delta-Touchscreen und der Mitsubishi FX-Serie?
Schauen Sie erst einmal nach, welche Protokolle von Mitsubishi Ihr Delta-Touchscreen unterstützt, und lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch
RS232: 3 Leitungen, RS422: 4 Leitungen. Wie wird das verbunden? Es wird ein Konverter benötigt, um die physischen Anschlüsse entweder auf 232 oder 422 zu vereinheitlichen
Es sollte solche Datenkabel geben. Ich habe hier ein Gerät, mit dem man kommunizieren kann. Ich benutze es zur Kommunikation zwischen dem Touchscreen von Delta (DOP-B07S515) und dem Mitsubishi FX1N-60MR. Allerdings weiß ich nicht, wie man den Typ dieses Geräts beschreibt.