Der Siemens-Positionierer lässt sich nicht vollständig abschalten

2017-12-24View Original

Thread Content

Bei einer Schließstromstärke von 4 mA zeigt die Ventilposition 20 an; auch unten wird 20 angezeigt. Die automatische Initialisierung funktioniert einwandfrei. Es handelt sich um ein Ventil mit linearer Bewegung. Bei Option 3 wurde „OFF“ gewählt. Hilfe, wie kann man alles ausschalten?
Reply #22017-12-25
Deiner ist doch 0–20 mA, oder?
Reply #32017-12-25
Überprüfen Sie, ob das Signal vom Typ 4-20 mA ist – zeigt der Positionierer in der vollständig geschlossenen Stellung der Ventile einen Wert von 20 % an? Vielleicht wurden Begrenzungen eingestellt. Wenn nicht, dann überlegen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen und neu einzustellen.
Reply #42017-12-25
Der SCUR-Wert im Locator muss auf 4MA gesetzt werden
Reply #52017-12-25
Sechstens sollte der Wert von SCUR auf 0 gesetzt werden – ändern Sie ihn stattdessen auf 4
Reply #62017-12-26
Du hast wohl das falsche Eingangssignal für deinen Lokalisator gewählt. Es sollte 4-20MA sein – schau mal nach, ob es nicht 0-20 ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.