Man kann ein Experiment durchführen: Am Übergang zum Vortex-Strömungsmesser wird ein Lüfter angeschlossen, während am anderen Ende die Luft in die Umgebung entweicht – also weht die Luft aus dem Rohr heraus. Frage: Kann ein solcher Durchflussmesser genaue Messungen liefern? Wenn das nicht möglich ist, welcher Durchflussmesser eignet sich dann oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Ich denke, wenn es flussabwärts einen ausreichend langen geraden Rohrabschnitt gibt, der eine stabile Wirbelbildung sowie eine ungestörte Messung gewährleistet, dann ist auch eine Messung unter Druck möglich. Doch direkt am Auslass nach dem Prinzip einer Wirbelsäule zu messen, das ist sicherlich nicht möglich
1. Der Rayleigh-Zahl muss den Anforderungen des Messgeräts entsprechen.
2. Die Vibrationen dürfen nicht zu stark sein.
3. Am besten verfügt das Gerät über eine Schwingungsdämpfungsfunktion – wie zum Beispiel beim Yokogawa DY-Modell
Was bedeutet „lang genug“? 15-20 D, geht das?
Die Luftmenge kann mit Wirbelstrommessern ermittelt werden. Wie bereits erwähnt, müssen vor und hinter dem Messgerät geradlinige Abschnitte vorhanden sein – in der Regel sind 15D vor dem Messgerät und 5D dahinter erforderlich. Genauere Angaben hängen außerdem von den Ventilen sowie Biegungen vor und nach der Installation ab. Die Länge der geradlinigen Abschnitte muss zudem erhöht werden. Oder es gelten die von dem Hersteller bereitgestellten Anleitungsschriften zur Installation des Durchflussmessers.
Hinter dem Durchflussmesser ist ein Rückdruck erforderlich. Hinter dem Durchflussmesser sollte ausreichend gerader Rohrabschnitt vorhanden sein, außerdem sollte ein Ventil eingebaut werden. Bei der Überprüfung sollte das Ventil nicht auf maximale Stellung gestellt werden. Zudem müssen Vibrationen beseitigt werden.
Entschuldigen Sie, bei einem Rohr mit jeweils einem Lüfter an beiden Seiten und einem Durchflussmesser neben jedem Lüfter – bei einer hin- und herwechselnden Strömung (also wenn einer der Lüfter eingeschaltet ist und der andere ausgeschaltet ist, anschließend wieder umgekehrt) – kann dann der Durchflussmesser den Durchfluss messen? Oder gibt es irgendwelche Bugs?
Habe das noch nie so gemacht. Theoretisch sollte ein Durchflussmesser, der an einem Lüfter angebracht ist, einen normalen Durchfluss messen. Der Durchflussmesser auf der anderen Seite sollte ebenfalls eine Wertanzeige liefern – doch die Werte stimmen nicht überein. Aber dadurch würde sich doch die Laufradrichtung der Luftförderpumpe umkehren, oder? Kann der Motor das aushalten?
Praxis bringt Wahrheit: D, unter bestimmten Bedingungen kann man es ausprobieren, bei unklaren Bedingungen lässt sich das nicht sagen.
Ja, es wird eine gerade Rohrstrecke gewährleistet. Bei der Auswahl des Sterns muss der Druck hinter dem Messgerät bei Normaldruck liegen. Zudem müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Vibrationen ergriffen werden