Welche Größe sollte der Regelventil haben?

2017-12-26View Original

Thread Content

Das Entwurfsbüro erstellt eine Tabelle mit den Daten der Regulierventile. Anschließend wählt der Hersteller auf der Grundlage dieser Tabelle ein bestimmtes Modell aus. Wenn beispielsweise der ursprüngliche Rohrdurchmesser DN100 beträgt, wählt der Hersteller ein Ventil mit einem Durchmesser von DN40 aus. Der Durchmesser verringert sich dabei zu stark – gemäß den Vorschriften 20507 sollte der Durchmesser eines Regulierventils nicht so stark verringert werden. Wie soll man mit dem Hersteller kommunizieren, damit er ein anderes Modell auswählt – oder doch das von ihm vorgeschlagene Ventil verwendet?
Reply #22017-12-26
Kommen Sie und besprechen Sie Ihre Lösungsansätze.
Reply #32017-12-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 26.12.2017 um 15:59 bearbeitet. Wenn es sich um einen Pfad handelt, darf dieser nicht unter die Hälfte fallen. Ohne konkrete Datentabellen ist eine Berechnung nicht möglich. Außerdem sollte die Berechnung der Pfade vom Entwurfsbüro bereitgestellt werden – hat Ihr Entwurfsbüro das nicht erledigt?
Reply #42017-12-26
Zunächst sollte der Hersteller eine Berechnungsmatrix herausgeben. Nachdem Sie diese erhalten haben, vergleichen Sie sie mit der Berechnungsmatrix des Entwurfsbüros. Schauen Sie nach, inwieweit die von der Planungsfirma berechneten Werte für CV und Öffnungsgrad von denen des Herstellers abweichen. Der Unterschied ist zu groß – vermutlich liegt ein Fehler in den Berechnungen einer der Parteien vor. Schauen Sie sich dann die gewählte Nenn-CV-Wert an – die Nenn-CV-Werte unterscheiden sich bei verschiedenen Herstellern. Wenn der Hersteller Modelle mit derselben Nennleistung und größeren Durchmesser hat, reicht es aus, direkt mit ihm in Verbindung zu treten, um einen Austausch zu veranlassen. Falls nicht, geben Sie die Situation an das Entwicklungsunternehmen weiter. Es sollte überlegt werden, ein anderes Modell zu verwenden – oder es könnten Probleme mit den von der Fertigung bereitgestellten Daten vorliegen, wodurch das Entwicklungsunternehmen diese noch einmal überprüfen muss. Schließlich, wenn die Prozessbedingungen in Ordnung sind und es nicht möglich ist, eine geeignete Ventilart auszuwählen, bleibt keine andere Wahl, als ein Ventil zu verwenden, dessen Durchmesser weniger als die Hälfte des Rohrdurchmessers beträgt.
Reply #52017-12-26
Dafür können Sie nur das Designbüro und den Hersteller befragen, ob es Probleme gibt. Wenn tatsächlich keine Probleme vorliegen, müssen Sie sich nicht an die Vorschriften halten.
Reply #62017-12-27
Welche Größe der Ventile vom Hersteller geliefert wird, muss von uns bestätigt werden, bevor sie installiert und in Betrieb genommen werden können. Ich verstehe nicht, was Sie meinen
Reply #72017-12-27
Beim von Ihnen erwähnten Typwechsel geht es darum, dass der Hersteller auf Grundlage der Datenblätter einen neuen Typ auswählt?
Reply #82017-12-27
Basierend auf dem tatsächlichen Durchfluss, den Sie verwenden, werden wir als Hersteller den Durchmesser entweder erweitern oder verkleinern, je nachdem, welchen Durchmesser das Planungsbüro vorschreibt – sofern dieser Durchmesser nicht geändert werden kann
Reply #92017-12-27
Tatsächlich kommt es oft vor, dass die Durchmesser dieser Ventile um zwei Klassen niedriger sind. . . Man kann nicht nur sagen, dass die Durchmesser verringert werden – tatsächlich kommt es auch vor, dass die Rohrdurchmesser vergrößert werden. . . Ich persönlich finde, dass eine normale Öffnungsweite von 10 bis 60 in Ordnung ist. . .
Reply #102017-12-28
Lassen Sie den Hersteller den großen Durchmesser entsprechend seinem CV festlegen
Reply #112017-12-28
Für Rohre mit DN100 ist es zulässig, Ventile mit DN50 zu verwenden – Erfahrungen bei der Auswahl von Regelventilen.
Reply #122017-12-28
Eine Öffnungsweite von 40 ist bereits sehr klein.
Reply #132017-12-28
Ich meine, die Norm sollte halb so hoch sein oder zumindest zulässig – bei DN40 scheint entweder die Prozessleitung zu groß zu sein, oder es gibt irgendwelche Probleme.
Reply #142017-12-28
Ich meine, sobald Sie sich vergewissert haben, dass die Berechnungen des Herstellers korrekt sind, sollten Sie die Situation an das Entwicklungsbüro weiterleiten. Das Entwicklungsbüro prüft, ob es andere, geeignetere Arten von Ventilen gibt, die gewählt werden können. Falls nicht, werden sie Ihnen auch entsprechende Vorschläge machen. Die Situation, mit der Sie sich gerade konfrontiert sehen, könnte aus einer der folgenden Ursachen resultieren: 1. Die Produktreihe des Herstellers weist keinen CV-Wert auf, der zu Ihrem passt – die CV-Werte der Ventile verschiedener Hersteller unterscheiden sich nämlich voneinander. Man kann den Hersteller wechseln. 2. Die von der Planungsfirma vorgeschlagenen Prozessbedingungen weisen Probleme auf. Bei der Berücksichtigung des Prozesses werden zu große Rohrdurchmesser angenommen; möglicherweise reicht bereits DN80 aus, um die Anforderungen des Prozesses zu erfüllen. Zudem darf die Leitungsplanungsabteilung es zulassen, dass die Rohrdurchmesser vor und nach den Ventilen verringert werden. All das muss erst dann an die Planungsfirma weitergeleitet werden, nachdem bestätigt wurde, dass die von dem Hersteller bereitgestellten Berechnungen korrekt sind. Anschließend kann die Planungsfirma überprüfen, ob die Bedingungen zwischen den verschiedenen Abteilungen einwandfrei sind. 3. In der Praxis bedeutet das: Der Rohrdurchmesser ist groß, aber der Durchfluss gering – daher kann man nur Ventile mit kleinem Durchmesser verwenden.
Reply #152017-12-29
Ja, manchmal werden auch Werte von 15%-50% verwendet, doch im Allgemeinen gelten weiterhin die Daten des Entwurfsbüros als maßgeblich.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.