Intelligenter Ventilpositionierer

2018-01-04View Original

Thread Content

Gibt es nationale intelligente Ventilpositionierer mit zuverlässigerem Leistungsniveau und besserer Druckqualität der Schaltpläne? Können Sie mir eine Empfehlung geben? Die Qualität von Chongqing Chuanyi ist wirklich sehr schlecht. In den nördlichen Regionen funktionieren die Ortungssysteme im Winter nicht mehr
Reply #22018-01-04
Und die Instrumente von Wu Zhong? Er gehört zu einem Unternehmen aus dem Norden – daher sollte man bei der Berücksichtigung niedriger Temperaturen besonders vorsichtig sein. Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen inländischen und importierten Produkten. Man bekommt schließlich, was man bezahlt.
Reply #32018-01-04
Ist Azbel das japanische Yamaki? Ist es ein inländisches Produkt? Egal, ob es sich um ein inländisches oder importiertes Positioniersystem handelt – im Winter muss es vor Wasser geschützt werden. Andernfalls kann es passieren, dass Eis an der Rückführstange entsteht, und dann funktioniert das System nicht mehr.
Reply #42018-01-04
Das muss man an der Quelle der Luftversorgung lösen. Ich komme aus Shandong – dort sind im Winter die Reinigungsanlagen in Betrieb, um die Luft zu reinigen. Es wird außerdem ein Entlüftungsventil in die Hauptluftleitung eingebaut. Im Winter wird dieses Ventil etwas geöffnet, damit das Wasser abfließen kann
Reply #52018-01-05
Unterstützt die Ansicht vom vierten Stock: Die Yamaki-Positionierer sind entweder günstig oder zudem robust und langlebig.
Reply #62018-01-05
Abel kann das bei -30°C im Winter in Yulin, Shaanxi, problemlos. Es kann verwendet werden. Tatsächlich werden auch viele internationale Marken inländisch hergestellt, wie zum Beispiel ABB, Fischer, Bosch und so weiter.
Reply #72018-01-05
Wir verwenden die HVP12-Serie von Chuanyi – mit dieser sind wir bisher immer gut gefahren. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Fragen Sie doch ihre Techniker. Falls das nicht funktioniert, dann nehmen Sie einfach Produkte von Wuzhong, Siemens, Azbel usw
Reply #82018-01-05
Wie viel kostet ein Gerät ausländischer Herstellung? Ist es sehr günstig? Markenprodukte sind langlebiger
Reply #92018-01-06
Im Winter funktioniert der Ortungssender nicht mehr. . Es liegt nicht am Instrument selbst, sondern daran, dass Sie es nicht ordnungsgemäß warten. Gleiches gilt, wenn Sie rechtzeitig auf eine ausländische Marke wechseln. Ihr versucht nicht, die Ursachen herauszufinden – warum die Geräte im Winter nicht mehr funktionieren. Stattdessen gebt ihr die Schuld an der schlechten Qualität der Geräte von Chuanyi – das ist wirklich ärgerlich. . Die Bürger sollten selbstständig werden – nicht nur als Hersteller, sondern auch als Nutzer. . .
Reply #102018-01-29
An derselben Stelle wurde ein Siemens-Positionierer installiert, und jetzt ist das Problem gelöst. Danke, es ist nicht unser Problem
Reply #112018-01-29
An derselben Stelle wurde ein Siemens-Positionierer installiert, und jetzt ist das Problem gelöst. Danke, es ist nicht unser Problem
Reply #122018-02-09
Intelligente Ventilpositionierer funktionieren im Winter nicht mehr richtig – es sollte überprüft werden, ob es Probleme mit der Luftversorgung gibt. Normales Komprimierluft enthält kein Wasser; wenn keine Feuchtigkeit vorhanden ist, kann das Gerät auch nicht einfrieren. Es wird empfohlen, das Filtersystem für die Komprimierluft zu verbessern
Reply #132018-02-09
Wir verwenden es auch in großem Umfang vor Ort bei CHUANYI. Im Vergleich zu Siemens ist die Qualität tatsächlich etwas schlechter, aber es gab allgemein keine Probleme. Es ist wichtig zu gewährleisten, dass das für die Geräte verwendete Gas keinerlei Feuchtigkeit enthält. Der Taupunkt des Gases sollte um mindestens 10 °C unter der lokalen Minustemperatur liegen. Zudem muss überprüft werden, ob der mikrothermische Regenerationsentfeuchter im Sauerstoffscheidungssystem ordnungsgemäß Feuchtigkeit entfernt. Ist am Ende des Gasleitungsstrangs Wasser vorhanden? Bei uns liegt die Mindesttemperatur im Winter bei -30°C. Der Taupunkt des Verbrauchsgases wird in der Regel auf -50°C gehalten. Egal ob es sich um mechanische oder intelligente Positionierer handelt – egal ob von Siemens, Chuanyi, Yamaki oder Fox – es treten im Allgemeinen keine Probleme auf. Wir haben insgesamt etwas mehr als 1000 solcher Geräte. Relativ gesehen bietet Siemens eine bessere Qualität, die den Anforderungen entspricht, und außerdem ist das Preisniveau bei Siemens deutlich niedriger als bei Yamaki
Reply #142018-02-10
Die Meinungen des Bewohners des 10. Stocks und die eigene Meinung – wenn man diese zusammenzählt und durch 2 teilt – zeigen, dass beide Seiten ziemlich schlecht abschneiden~~~
Reply #152018-02-10
Es wird empfohlen, Feisher und Siemens zu verwenden – das sind echte intelligente Positionierer. Die übrigen sind nur halbautomatische intelligente Positionierer; außerdem verfügen sie über Düsen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.