Kann man den Näherungsschalter des Schaltschlossballventils vor Ort durch einen Kontaktschalter ersetzen?

2018-01-04View Original

Thread Content

Kann man den Näherungsschalter des Schaltschlossballventils vor Ort durch einen Kontaktschalter ersetzen?
Reply #22018-01-05
Das ist möglich. Allerdings ist bei intrinsisch sicherer Explosionsschutz dennoch ein Sicherheitsgitter erforderlich
Reply #32018-01-05
Entschuldigung, was bedeutet I/P?
Reply #42018-01-05
Nicht änderbar, der Signaltyp hat sich geändert, passt nicht zum DCS
Reply #52018-01-05
Den Näherungsschalter durch einen mechanischen ersetzen, dann funktioniert es. Aber man muss berücksichtigen, warum ursprünglich ein Näherungsschalter gewählt wurde – handelt es sich um einen explosionsgeschützten Bereich? Wenn sich der Schalter in einem explosionsgeschützten Bereich befindet und durch einen Schalter mit mechanischen Kontakten ersetzt wird, muss auch die Verbindungsbox explosionsgeschützt sein.
Reply #62018-01-08
Das bedeutet, das NAMUR-Signal in einen trockenen Kontakt umzuwandeln – das ist möglich. Dazu muss man den Sicherheitsgitter einfach invertieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.