2018-01-06View Original

Thread Content

Meine Herren, hier verwenden wir eine stufenweise Steuerung, um zwei Ventile zu steuern: Ventil A arbeitet bei 0–50 %, Ventil B bei 50 %–100 %. Beide Ventile bewegen sich in derselben Richtung von 0–100 %. Um vom manuellen Modus in den Stufensteuerungsmodus zu wechseln, wird der Hauptventilstand bei jedem Wechsel zunächst auf Null zurückgesetzt – es wird dabei nicht der Ventilstand der Ventile A und B berücksichtigt. Ich habe versucht, den Hauptventilstand zunächst manuell auf den Wert einzustellen, der dem tatsächlichen Ventilstand des Ventils A im manuellen Betrieb entspricht – also auf die Hälfte des Ventilstands von A. In diesem Fall ist das Ventil B vollständig geschlossen. Doch sobald der Hauptventilstand geändert wird, kehrt er wieder auf Null zurück. Im normalen Gebrauch gibt es kein Problem, man muss nur den Hauptventilzustand auf Null zurücksetzen. Meine Konfiguration besteht aus einem PID-Block, gefolgt von einem Split-Block, und anschließend aus zwei MLD-SW-Blöcken zur Steuerung der beiden Ausgänge. Kann der PID-Modul vor dem Einsatz der Stufensteuerung die Ventilposition überwachen, um einen störungsfreien Wechsel zu gewährleisten? Bitte helft mir dabei, das Problem zu finden Danke!
Reply #22018-01-06
Der SP-Wert des Split-Blocks wird nicht mit der Ausgabe des MLD-Blocks verfolgt!
Reply #32018-01-07
Liebe Experten, wie konfiguriert ihr die Stufensteuerungsschleifen? Es soll möglich sein, die einzelnen Leitungen manuell zu steuern. Im Automatikmodus sollte der Wechsel reibungslos erfolgen. Vielen Dank!
Reply #42018-01-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 8.1.2018 um 15:59 bearbeitet. Die einfachste Variante ist, den PID-Block direkt an „split“ anzuschließen und anschließend direkt an AO. Durch die Verwaltung mit dem Steuerungsplan wird sichergestellt, dass die Schalterposition von split (immer bei 3) ist und die Stufenwerte innerhalb von split eingestellt werden. Ihre Methode geht auch: Der pid-Block folgt auf den split-Block, danach kommen zwei mld–sw-Blöcke, die die beiden Ausgänge steuern. Verwaltung mit Sequenztabellen: 1. Schalterposition von split (immer auf 3). 2. mld–sw immer im Aut- oder Cas-Modus. Der Trennwert wird in split festgelegt. Der Schlüssel ist, dass der Schalter für 1.split stets auf 3 steht und 3.2.mld–sw stets im aut- oder cas-Modus ist. Im manuellen Modus wird der PID-Modus auf manuell gestellt, sodass sich die Beziehung zwischen den beiden Stufenventilen zu jedem Zeitpunkt nicht ändert: Ventil a arbeitet bei 0–50 %, Ventil b bei 50–100 %. Selbst wenn die Anlage in Betrieb ist und der PID im Manuellmodus ist, bleibt diese Beziehung zu den beiden Stufenschaltern bestehen.
Reply #52018-01-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 8.1.2018 um 16:04 bearbeitet. „Es soll möglich sein, die einzelnen Leitungen manuell zu steuern; im Automatikmodus soll ein störungsfreier Wechsel möglich sein.“ Wird die manuelle Steuerung der einzelnen Leitungen durch mld–sw ermöglicht? Stimmt das mit den Anforderungen an die schrittweisen Prozessabläufe überein? Falls es zu keinen Konflikten kommt, sollte ein störungsfreier Wechsel möglich sein, doch für die Schritte des Wechsels gelten bestimmte Anforderungen.
Reply #62018-01-09
Die Prozessanforderungen erlauben es, die beiden Ventile getrennt voneinander zu steuern; manchmal möchte man den Prozess so regulieren. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, warum das Problem mit dem Störungsschutz auftritt. Ich werde es vor Ort ausprobieren und dann weitersehen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.