Thread Content
Der Regler von Yamaki verursacht Schwankungen von unter 20 Prozent – bei angepasster Empfindlichkeit tritt wieder das Problem auf. Ab 20 Prozent ist die Leistung stabil, doch sobald es unter 20 Prozent fällt, treten erneut Schwankungen auf, was zu großen Schwankungen im Durchfluss führt. Auch nach dem Austausch gegen einen neuen Yamaki-Regler bleibt das Problem bestehen. Ich bitte um Hilfe von Experten – bei allen 5 Regelventilen gibt es Probleme.
Welches Medium wird gemessen? Medientemperatur, -druck – Welcher Typ von Regelventil? Ist der Fehlerzustand FC, FO? Wie lange wird diese Ventil etwa verwendet?
1. Es wird empfohlen, den tatsächlichen Durchfluss bei einem Öffnungsgrad des Ventils von unter 20 % mit den in der Spezifikation des Ventils angegebenen Durchflusswerten zu vergleichen, um zu prüfen, ob der Durchfluss zu gering ist. 2. Überprüfen Sie erneut die Durchflusscharakteristik der Einstellungen des Yamaki-Positioniers.
Chlormessgerät, Mediumtemperatur: 20 Grad, Schlauchventil, Fehlerzustand FC. Das Ventil wird bereits seit 8 Jahren verwendet. Der Positionierer wurde bereits ausgetauscht – doch es funktioniert immer noch nicht
Ich habe bisher immer Yamawa verwendet – insgesamt 7, 8 Jahre lang. Erst in letzter Zeit ist dieses Problem aufgetreten, daher habe ich nicht an einen zu geringen Durchfluss gedacht. Ich verstehe diese Eigenschaften des Datenverkehrs nicht, Kumpel – wie soll man das denn betrachten?
Die Federsteifigkeit des Aktuators der Regelventile könnte unzureichend sein – ein Austausch sollte in Betracht gezogen werden.
Ist bei dem Turbulieren der Prozess in den Automatikmodus gegangen? Versuchen Sie, den Prozess manuell zu steuern, um zu prüfen, ob er stabil bleibt. Wenn das möglich ist, sollte mit dem Positionierer alles in Ordnung sein. Passen Sie die PID-Parameter an und versuchen Sie es anschließend im Automatikmodus. Falls das immer noch nicht funktioniert, schalten Sie auf die Umleitungsventile um, um den Zylinder zu überprüfen
Schwankt hin und her~~~, so ein Geräusch: Dong_dong_dong – es bringt nichts, irgendetwas zu überprüfen............
Atmet man beim Einsetzen schwer, oder atmet man auch schwer, wenn es wieder herausgenommen wird?
Ich vermute, es liegt ein Problem mit der Struktur des Ventilkerns vor. Ich werde mit dem Hersteller sprechen und die Struktur des Ventilkerns austauschen lassen. Bei mir hat es bereits funktioniert, wenn man den Einzelventilkern durch einen Gehäuseventilkern ersetzt hat
Fragen zu den Beiträgen über das Ausgraben von Gräbern vor einigen Jahren – fragt lieber nicht. Gebt einfach eure Vermutungen oder Schlussfolgerungen. Ich denke, der Verbrauch im Unterstrombereich ist zu gering, oder der Durchfluss in den Rohren ist zu niedrig – die Regulierventile arbeiten nicht unter normalen Bedingungen. Hülsenventile werden in der Regel zur Geräuschreduzierung eingesetzt, also wenn der Druckunterschied vorne und hinten groß ist – beispielsweise bei Dampf oder heißem Wasser. Wenn das Ventil bei geringer Öffnungsgrad hin- und herschwankt, handelt es sich in der Regel um ein Druckregelventil. Bei 20 % sollte eine Verzögerung eingestellt werden; falls das nicht funktioniert, kann man im Programm des Steuercomputers eine Verzögerung hinzufügen.
Zuerst manuell betreiben, um zu prüfen, ob es Schwankungen gibt, anschließend den Fehler beurteilen