In der DCS wird der Pegelwert invertiert angezeigt.

2018-01-09View Original

Thread Content

Füllstandswert 0–2800, tatsächlicher Füllstand 1200, aber der Computer zeigt 1600 an. Wie kann man dafür sorgen, dass der Computer 1200 anzeigt?
Reply #22018-01-09
Seien Sie beim Füllstandsmesser präzise! Man kann auch den Programm-Offset ändern
Reply #32018-01-09
Das ist wirklich schwer zu erklären – suchen Sie sich doch einen Fachmann
Reply #42018-01-09
Wie wird eine 4-20mA-Eingangssignale in ein entsprechendes 20-4mA-Signal umgewandelt?
Reply #52018-01-09
Ist dieser Pegelwert linear umgekehrt? Wenn ja, kannst du im Programm auch 2800 – Messwert verwenden
Reply #62018-01-09
Welche Pegelmessgeräte haben Sie vor Ort? Nach Ihrer Beschreibung misst das Instrument die Höhe des leeren Behälters und nicht den Flüssigkeitsstand. Es ist am besten, die Vorrichtung zur Messung des Flüssigkeitsspiegels vor Ort zu überprüfen. In der DCS kann man auch 2800 von der Höhe des leeren Behälters abziehen
Reply #72018-01-09
Ihr Messgerät für den Flüssigkeitsspiegel ist entweder ein Radar- oder Ultraschallgerät – man muss einfach die Anzeige auf dem Gerät von „Entfernung“ in „Flüssigkeitsspiegel“ ändern
Reply #82018-01-12
Subtrahieren Sie 1 von dem halben Gleitkommazahlwert des aktuellen Signals, multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem Messbereich und geben Sie schließlich eine Gleitkommazahl aus. Die grafische Benutzeroberfläche verbindet die neue Variable
Reply #92018-01-12
Es handelt sich offensichtlich um ein Problem mit der Einstellung des Geräts vor Ort – man sollte die Einstellungen ändern. Für die jeweiligen Herstellermodelle gibt es spezielle Vorgehensweisen
Reply #102018-01-12
Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Der Flüssigkeitsstand vor Ort beträgt 1600, doch der Computer zeigt 1200 an? ? Der Flüssigkeitsstandsmesser zeigt die Höhe des leeren Behälters an – das ist also 2800 minus
Reply #112018-01-12
Durch Subtraktion im Programm kann man das Ergebnis invertieren. Zum Beispiel: Bei 0–100 erhält man das Gegenteil, wenn man 100 von dem gemessenen Wert abzieht
Reply #122018-01-14
Das ist richtig. Genauer gesagt bedeutet das, dass der Wert des AI-Simulationskanals in mA angepasst werden muss. Zum Beispiel: 0 entspricht 4 mA, 100 entspricht 20 mA. Nach der Anpassung entspricht 0 20 mA und 100 4 mA
Reply #132020-08-17
Wie hat der Threadersteller dieses Problem gelöst? Könnten Sie das bitte mitteilen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.