In unserem Unternehmen gibt es während des Gaserzeugungsprozesses große Schwankungen im Durchfluss. Ich frage mich, ob eine Regulierung mit POD dazu beitragen kann, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Ich hoffe, erfahrene Vorgänger können mir Ratschläge geben. Unser Unternehmen verwendet Doppelgasgeneratoren. Meine Idee ist, dass der Lufterzeuger seine Frequenz automatisch anhand des Drucks im Hauptluftleitungsrohr anpasst, und dass die Gasförderpumpe ihre Frequenz wiederum automatisch anhand des Drucks im Nieddruck-Leitungsrohr anpasst. Kann diese Idee einen stabilen Betrieb der Gasproduktion gewährleisten? Ich hoffe, alle können wertvolle Meinungen beisteuern! Danke!
Wenn bereits die Durchflussmenge im Prozess selbst stark schwankt, kann die automatische Steuerung durch Messgeräte das Problem nicht lösen.
Es wird direkt durch die Druckmessung hinter dem Lüfter gesteuert, das kommt im Grunde nicht vor; Schwankungen entstehen durch die Nutzung am Unterstrom. Einfachste Steuerung funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, ob es eine Verbindung zwischen diesen beiden Abschnitten gibt – sonst könnten sie sich gegenseitig beeinflussen
Technisch halte ich es für machbar. Der Einzelschichtofen von Jinan Huangtai, den wir verwenden, ist genau so konzipiert (Einzelschichtöfen sollen in absehbarer Zeit ausgemustert werden). Aufgrund des Drucks im Niederdruckleitungsnetz wird ein PID-Regler eingesetzt, um die Frequenz des Gebläse-Inverters automatisch anzupassen. Das Problem ist, dass es seit Beginn der gemeinsamen Testfahrten – bei denen Mitarbeiter des Herstellers an der Justierung beteiligt waren – nie wirklich in Betrieb genommen wurde. Ich habe das Gefühl, dass es ein Problem mit der Anpassung der Proportionsparameter gibt – sobald etwas eingeschaltet wird, steigt die Frequenz automatisch an, wodurch die Auslassventile überlastet werden. Noch schlimmer ist, dass selbst wenn es nicht in Betrieb ist, durch versehentliche Betätigung der „Automatik“-Taste während der Bedienung mehrfach das Wassersiegel des Ventils durchbrochen wird, der Druck zu niedrig wird und der Drehofen ausfällt. Am Ende blieb nichts anderes übrig, als den Knopf „wegzunehmen“. Wenn der Threadersteller Vertrauen in die PID-Regelung sowie in die Zuverlässigkeit der Drucksensor-Überwachungspunkte hat (denn bei Verstopfung der Probenentnahmerröhre können Unfälle auftreten), kann er es gerne ausprobieren.
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Die beiden Ofenabschnitte, die wir derzeit verwenden, haben eine geringere Luftdurchlässigkeit als ein einziger Ofenabschnitt. Das DCS-Steuerungssystem, das wir verwenden, wurde noch nie automatisch in Betrieb genommen. Bei der Arbeit kam es zu einem Durchbruch des Wassersperrens unter dem Oferboden – das ist auch ein Grund, warum eine Automatisierung nicht in Betracht kommt. Später wurde ein Techniker konsultiert; es ist möglich, den Druck in den Hauptluftleitungen zu begrenzen, um ein Durchbrechen des Wassersperrens unter dem Ofen zu verhindern. Allerdings wurde diese Methode bisher noch nicht in der Praxis angewandt.