2018-01-10View Original

Thread Content

Es handelt sich um einen Transmitter mit zwei Flanschen, der zur Messung des Füllstands in einem Behälter verwendet wird. Die Dichte des Mediums beträgt 0,8, der Abstand zwischen den Flanschen liegt bei 2,1 Metern. Die Dichte des Silikonöls im Kapillarrohr beträgt 0,94. Normalerweise sollte es zu einer negativen Verschiebung kommen. Bei der Überprüfung mit dem Gerät 475 liegt jedoch das Messbereich bei 0–16,8 KPa. Der angezeigte Druckunterschied ist außerdem positiv und beträgt 1,38 KPa. Die Anzeige zeigt ebenfalls normal im Einklang mit dem lokalen Magnetventil – etwa 8%, und man kann anhand der Tendenz auch Auf- und Abwärtsbewegungen erkennen. Ich möchte fragen, ob es hier keine negative Verschiebung des Messinstruments gibt, sondern dass bei Null einfach direkt auf Null eingestellt wird. Kann es nur an dieser Situation liegen, oder gibt es ein Problem mit dem Sender selbst? Wird das so richtig funktionieren? Hilft mir bitte, das zu analysieren. Selbststeuernde Messgeräte
Reply #22018-01-10
Was Dichte, Messbereich, Einstellungen des Transmitters sowie die Messungen angeht, gibt es keine Probleme. Die Dichte der Kapillaren ist vernachlässigbar. Die Tabelle kann normal verwendet werden.
Reply #32018-01-10
Schau in die Tabelle, es gibt keine Migration.
Reply #42018-01-10
Guten Tag, alter Chef! :P, Ich freue mich sehr, den alten Chef zu sehen! Da „im Display keine Migration zu erkennen ist“, liegt vermutlich der Fall, dass nach der Installation des Geräts die Nullstellung direkt eingestellt wurde – doch nach einer solchen Einstellung sollte eigentlich noch eine weitere Anpassung vorgenommen werden. Andernfalls wäre die Ausgangsschwankung des Geräts, also seine Empfindlichkeit, nicht korrekt. Wenn der Flüssigkeitsspiegel auf ein hohes Niveau ansteigt, sollte er im Vergleich dazu mit den Werten des Magnetflüssigkeitsmessers übereinstimmen – falls das nicht der Fall ist, dann wurde vermutlich eine falsche „Nulljustierung“ vorgenommen. Ich wünsche dem ehemaligen Leiter gute Gesundheit und viel Glück. . . . . . .
Reply #52018-01-10
Wenn der Flüssigkeitsspiegel auf ein hohes Niveau ansteigt und die gemessenen Werte immer noch mit denen des Magnetschalters übereinstimmen, dann liegt vermutlich daran, dass das Messgerät bei der Fertigung so kalibriert wurde, dass es 2,1 m höher eingestellt ist als ein Messgerät mit Flansch für die Gasphase
Reply #62018-01-10
Intelligente Pegelübertragungseinheiten verfügen nicht über eine Option zur Nullpunktanpassung – es reicht aus, den unteren und oberen Messbereich direkt einzustellen (verschiedene Geräte können unterschiedliche Einstellmöglichkeiten haben).
Reply #72018-01-10
Es freut mich, Sie zu sehen! Noch immer so aktiv und hilft allen bei der Beantwortung von Fragen – wirklich bewundernswert. Ich habe es auch gerade erst entdeckt: Die Steuerung des Flüssigkeitsstands ist sehr niedrig. Wenn der Stand zu hoch wird, wird die Flüssigkeit mit einer Pumpe abgepumpt. Der maximale Wert liegt bei etwa 10 Prozent – mehr ist nicht zulässig. Ich habe es noch nicht so beobachtet, wie du es beschrieben hast. Ich möchte es hier mit allen teilen und analysieren. Hier möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen auch viel Erfolg im Geschäft wünschen.
Reply #82018-01-10
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 10.1.2018 um 14:44 bearbeitet. Differenzdruckmessgeräte werden auf diese Weise kalibriert. . . Zum Beispiel sind zwei typische Bauweisen von Differenzdruckmessgeräten zu nennen – das eingebettete, ferngesteuerte Differenzdruck- und Höhenmessgerät sowie das eingebettete, ferngesteuerte Differenzdruck-Dichte-Messgerät. Da der Abstand zwischen den oberen und unteren Membranen bei diesen Geräten fest ist, können sie nur auf diese Weise kalibriert werden.
Reply #92018-01-10
Ich frage mich, warum diese Uhr eigentlich eine negative Migration aufweisen sollte – doch es sieht so aus, als gäbe es keine Migration. Wie ist es dann möglich, dass sie weiterhin normal funktioniert?
Reply #102018-01-11
Wenn der Flüssigkeitsspiegel entleert wird, wie groß ist dann der Differenzdruck am Manometer?
Reply #112018-01-12
Ich benutze es gerade, vorerst darf es nicht bewegt werden. Es gibt die Gelegenheit, es gründlich zu überprüfen.
Reply #122018-01-12
Daran ist nichts Seltsames – die von Ihnen erwähnte negative Übertragung muss in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn Druckleitungen verwendet werden. Wenn der Anzeigewert unter dem positiven Druck liegt, ist das notwendig. Bei Verwendung eines Kapillarröhrchens muss man sich nicht so viele Sorgen machen; es reicht aus, den Messbereich zu berechnen. Dann muss die Vor- und Rückflusssperre geschlossen werden sowie die Entlüftungssperre geöffnet werden, damit der Durchfluss gewährleistet ist. Der Differenzdruck, der auf dem Gerät 475 angezeigt wird, stellt dabei die Untergrenze des Messbereichs dar. Die Untergrenze plus der Messbereich bilden wiederum die Obergrenze. Natürlich, wenn Sie sicherstellen können, dass der Behälter leer ist, öffnen Sie die Ventile einmal und schließen anschließend das Entlüftungsventil – so wird die Nullpunkteinstellung genauer. Das, was Sie sehen, ist wohl so eingestellt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.