Der Sauerstoffkompressor des 6000-Systems in unserem Unternehmen ist plötzlich ausgefallen. Alle automatischen Steuerventile des 6000-Systems schalteten sich automatisch auf manuelle Bedienung um; der Status zeigte gelb an. Abgesehen von den Temperaturmesspunkten gaben alle anderen Werte wie Druck, Widerstand, Flüssigkeitsstand und Durchfluss falsche Werte an – und diese blieben konstant. Welche Steuerungsprobleme könnten das verursachen? Wie sollte man damit umgehen?
Man sollte sofort die Systemhardware sowie den Fehlerdiagnosezustand überprüfen. Wenn der Steuerkreis automatisch in den Manuellmodus wechselt, liegt das in der Regel an fehlerhaften Messwerten.
Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Verteilerkastens in Ordnung ist.
Es wird durch eine instabile Versorgungsspannung verursacht. Ist die Stromversorgung des Gebäudebesitzers an einen UPS-Anschluss angeschlossen? Falls nicht, sollte das umgehend korrigiert werden.
Ein neuer UPS-Generator wurde eingebaut, das Problem besteht weiterhin
Können bei schlechten Messwerten alle Messpunkte außer der Temperatur gleichzeitig fehlerhaft sein? Ich bin aus der Produktionsabteilung. Die Mitarbeiter für Instrumentensteuerung versuchen immer noch, die Ursache des Fehlers herauszufinden
Können bei schlechten Messwerten alle Messpunkte außer der Temperatur gleichzeitig fehlerhaft sein? Ich bin aus der Produktionsabteilung. Die Mitarbeiter für Instrumentensteuerung versuchen immer noch, die Ursache des Fehlers herauszufinden
Bezieht sich das 6000-System Ihres Unternehmens auf das Nanjing Keyuan NT6000 oder auf ein Produkt eines anderen Herstellers? Fehlermeldungen bezüglich Druck und Durchfluss sowie das automatische Umschalten des Regelventils in den Manuellmodus sind ein normales Phänomen. Nach Ihrer Beschreibung sollten die Temperaturmesspunkte temperaturunabhängig sein. Bei Druck, Durchfluss und Flüssigkeitsebene liegt vermutlich ein Problem im gemeinsamen System vor – es könnte sich um ein Stromversorgungsproblem handeln. Handelt es sich um ein Vierleitersystem? Eine detailliertere Beschreibung erleichtert die Beurteilung des Problems. Was die Anzeige falscher, konstanter Werte angeht, sollte dies auf einen DCS-Fehler zurückzuführen sein.
Wenn die Steuerkarte redundant ist, versuchen Sie, gezwungenermaßen auf die Ersatzkarte umzuschalten.
Überprüfen, ob der CPU stillsteht: Ursachen für das Stillstehen: Stromausfall, zu hoher Last auf dem CPU, Fehler im CPU selbst
Vielen Dank für Ihre Besorgnis. Mit der Hilfe des Herstellers wurde das Problem gelöst – es handelte sich um ein Hardware-Problem, nämlich eine schlechte Erdung. Doch die Erdungsleitung ist in Ordnung
Hardware und Erdung – was hat das miteinander zu tun? . . Die Hersteller sind wirklich geschickt – sie betrügen die Leute einfach.~~~
Bruder 1111111, viele Störprobleme im Steuerungssystem hängen mit der Erdung zusammen. Es gibt nicht nur Probleme durch elektrostatische Störungen, sondern auch Probleme im Zusammenhang mit dem Nullpotential. Wenn die Erdung nicht gut ist, funktioniert das System in der Regel instabil – im günstigsten Fall treten lokale Störungen auf, im schlimmsten Fall entstehen Probleme im gesamten System.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 14.1.2018 um 11:54 bearbeitet. Hallo kleiner Bruder! 1. Egal ob es sich um ein System oder Messgeräte handelt – die Erdung erfolgt immer über den Schutzschirm oder das Gehäuse usw., also als Schutzerdung, oder? 2. Gibt es Familien, die die Masse des Stromversorgungsanschlusses für das System oder die Geräte herstellen? 3. Es scheint, als würden alle Geräte mit einer Stromversorgung arbeiten, die auf dem Massepotential basiert, oder? 4. Das heißt also, wenn die Reinigung der Stromversorgung nicht ordnungsgemäß erfolgt, können Störungen direkt über das Stromnetz eindringen und die normale Funktionsweise von Systemen und Geräten beeinträchtigen – das nennt man auch „in die Reihen des Feindes eindringen“. :lol Das hat überhaupt nichts mit der Erdung zu tun.
5. Der Autor schreibt auch, dass ihre Erdungsleitungen in Ordnung seien. Ist das wirklich so? . . Sichtbare Erdung schützt auch nicht und rettet erst recht nicht – das System des Betreibers ist zusammengebrochen. :lol
Nach den Angaben des Posters scheint es ein Problem mit der Stromversorgung zu geben. Wenn das Steuerungssystem defekt ist, sollten auch die Signale der Wärmewiderstände Probleme aufweisen. Ich frage mich, welche Ursache das Gerät als endgültige Ursache angibt Ich hoffe auch, dass der Threadersteller etwas teilt.
Das System kann als unreifes System eingestuft werden; es gibt Probleme mit der Hardware sowie Sicherheitslücken im Software-Code. Ich weiß nicht, ob es sich um ein inländisches oder ausländisches System handelt. Könnten Sie Ihre Erfahrungen teilen? Schließlich geht es um die Steuerung einer Anlage – der Sicherheitsstandard sollte daher sehr hoch sein. Wurde das System einer Sicherheitsbewertung unterzogen?
Ist die Abschirmung und Erdung nicht richtig umgesetzt, was zu Störungen der Hardware-Signale führt? Abnehmende Stabilität? Das ist viel zu weit hergeholt – Hardware dieser Qualität sollte besser ersetzt werden. Die Anlage ist schließlich kein Spielzeug; bei einem Stillstand entstehen erhebliche Verluste.
Hallo Bruder: 1. Sowohl das System als auch die Instrumente – bei allen handelt es sich um Abschirmungsschichten oder Gehäuse usw.; das dient wohl dem Schutz durch Erdung? Abschirmung ist systematisch, um Störungen zu beseitigen. Die Hülle dient zum Schutz und sorgt für Sicherheit. 2. Bei wem wird der negative Pol der Stromversorgung des Systems oder der Geräte geerdet? Die von mir gesehenen Systeme wie Yokogawa, TRICON und Zhejiang University haben alle ihren DC24V-Minuspol mit dem Systemgrund verbunden. Nur Honis System erfordert Schweben. 3. Es scheint, als würden alle Geräte mit einer Stromversorgung arbeiten, die auf dem Massepotential basiert, oder? Die Antwort ist dieselbe. Ursprünglich gab es nur bei Honey die Idee des Schwebens; andere Systeme erwähnten das nicht, aber auch sie schweben – zumindest wird der negative Pol von 24VDC nicht an Masse gelegt. SM verfügt außerdem über einen Bodenüberwachungsmonitor, um Probleme bei der Rückkehr zum Boden zu erkennen. Die meisten heutigen Systeme, einschließlich der Systeme von Siemens, werden bei der Systemintegration mit DC 24 V an das System angeschlossen. 4. Das bedeutet also, dass, wenn die Reinigung der Stromversorgung nicht ordnungsgemäß erfolgt, Störungen direkt über das Stromnetz in das System eindringen können. Dadurch wird die normale Funktionsfähigkeit des Systems sowie der Geräte beeinträchtigt – das nennt man auch „Eindringen in den Feindesbereich“. Das hat jedoch überhaupt nichts mit der Erdung zu tun. Heutzutage verfügen die meisten Systeme über einen UPS – entweder einen UPS zusammen mit einer normalen Stromversorgung oder zwei UPS-Einheiten. Dadurch entstehen keine Störungen mehr und es gibt auch keine Probleme durch Stromausfälle. 5. Der Threadersteller sagte auch, dass es gut sei, wenn sie eine Erdung haben. . . Sichtbare Erdung schützt auch nicht und rettet erst recht nicht – das System des Betreibers ist zusammengebrochen. Eine schlechte Erdung führt zu Störungen, was dazu führt, dass das System falsche Diagnosen stellt und schließlich abgeschaltet wird. Das ist meine Auffassung – sie weist gewisse Unzulänglichkeiten auf. Mit meinem Bruder lernen*.
Die Stromversorgung des Honey-Systems liegt bei 24 V und ist floating. Im Fall des SIS-Systems – also des heute häufig verwendeten SM-Systems – geht es hauptsächlich um die Signallogik. Auch der negative Pol der DCS-Stromversorgung ist geerdet. Früher wurden in vielen Systemen floating-Anschlüsse verwendet, doch heutzutage werden diese meist nicht mehr genutzt.
Nach der Beschreibung des Posters sollte es sich um den NT6000 von Nanjing Keyuan handeln
Dieses Phänomen beruht auf persönlicher Erfahrung (nicht auf Erfahrungen mit dem NT6000, sondern allgemeiner Erfahrung): 1. Beide Controller sind Hauptcontroller (sogenannter Kampf um die Kontrolle): Diese Situation kann dazu führen, dass der Betreiber des Systems nicht arbeiten kann. Beide Controller glauben, der eigene sei der Hauptcontroller, und kämpfen um die Kontrolle – dadurch kann keiner der Controller die Kontrolle übernehmen, wodurch Befehle und Daten nicht ordnungsgemäß übertragen werden können. Man kann sich die damaligen Aufzeichnungen zu den Alarmsignalen ansehen – schließlich haben diese etwas mit den Steuergeräten zu tun. Wenn es sich um solche Fälle handelt, sollte der Hersteller das Problem beheben. Falls man herausfinden kann, welches Steuergerät zuerst Probleme machte, sollte dieses ausgetauscht werden. Nehmen Sie ein Ersatzteil und wechseln Sie es aus. 2. Störung im Netzwerk/Kommunikationssystem: Der Computer zeigt ein normales Verhalten – es handelt sich lediglich um Probleme mit den Werten sowie bei den PID-Berechnungen. Einige Nutzer haben bereits erste Analysen durchgeführt. Der PID-Algorithmus stoppt seine Arbeit, weil die PV-Werte fehlerhaft sind; letztendlich liegt das Problem darin, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden. Dann muss es ein Problem mit dem Bus des Steuerungssystems sein. (Prüfen Sie die entsprechenden Busmodule, Kommunikationsmodule sowie Switches.) 3. Probleme im Zusammenhang mit der UPS-Stromversorgung/Controller-Batterie usw.: Wenn die UPS ausfällt, muss sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung zumindest in der Lage sein, normal zu funktionieren – schließlich enthält der Controller die zuvor gespeicherte Konfiguration, sodass er unter normalen Umständen wieder in Betrieb genommen werden kann. Es bleibt also entweder die Möglichkeit, dass die Batterie des Controllers leer ist (falls die Konfigurationslogik über die Batterie aufrechterhalten werden muss) – oder es kommt zu Unterbrechungen in der Stromversorgung. Im Grunde gibt es keine weiteren Möglichkeiten