Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tree135 am 10.1.2018 um 19:26 geändert. Liebe Kollegen: Ich hätte eine Frage. Wir haben die Berechnungsdaten für das Lochblech, und der Differenzdrucksensor vor Ort sendet das Differenzdrucksignal an den DCS. Das gemessene Medium ist Kondenswasser. Meine Fragen sind: 1. Da es sich um Kondenswasser handelt, ist eine Temperatur- und Druckkompensation notwendig? 2. Der Differenzdruck muss erst quadratwurzelberechnet werden, um den Durchfluss ermitteln zu können. Wie kann man anhand des Differenzdrucks den Wasserdurchfluss in T/h berechnen?
Im Rechenschaftsbericht werden die Berechnungsformeln angegeben, es gibt viele davon im Forum, man kann nach ihnen suchen. Im Allgemeinen gilt Q = k·sqr(detaP)
1. Die Dichte des Kondenswassers ist bereits bekannt, daher ist eine Temperatur- und Druckkompensation nicht notwendig.
2. Wie hoch sind die Obergrenzen für den Druckunterschied und den Durchfluss? ?
Sind die entsprechenden Werte für Differenzdruck und Durchfluss nicht direkt in der Tabelle?
Der maximale Differenzdruck beträgt 25.000 Pa, der maximale Durchfluss 149.899,9 kg/h. Wenn der tatsächliche Differenzdruck beispielsweise 20.000 Pa beträgt, dann ergibt sich der berechnete Durchfluss wie folgt: F (in kg/h) = (20.000 ÷ 25.000) * 149.899,9 kg/h
Nehmen wir ein Beispiel: Lol, wenn der Druckunterschied vor Ort 20.000 Pa beträgt, wie hoch ist dann die entsprechende Durchflussmenge in t/h?
Bei 25 kPa beträgt der Durchfluss 150 t. Der berechnete Koeffizient liegt bei 30 (150 / Quadratwurzel aus 25). Quadratwurzel aus 20 kPa mal 30 ergibt den Durchfluss bei 20 kPa.