Ein sehr häufiges Problem bei pneumatischen Membranregelventilen – um Hilfe gebeten

2018-01-11View Original

Thread Content

Bei einer üblicherweise verwendeten Ventil mit pneumatischer Steuerung funktionierte dieses plötzlich nicht mehr richtig – es konnte nur zu 50 Prozent geöffnet werden. Durch Erhöhung des Drucks der Luftversorgung war es zwar möglich, das Ventil weiterhin normal zu nutzen, doch nach kurzer Zeit ließ sich es nur noch zu 20 Prozent öffnen. In den oben beschriebenen Fällen wurde vor der Bearbeitung mit der Hand an der Ventil im Positionierer gedreht – es kam jedoch zu keiner Reaktion. Unter normalen Umständen liegt der Wert bei 0 oder 100 %. Wir verwenden diese Methode auch häufig, um festzustellen, ob der Positionierer funktioniert. Entschuldigen Sie, wo könnte bei den oben genannten Störungen das Problem liegen? ? ? ? ?
Reply #22018-01-11
Das System soll überprüft werden, hauptsächlich zur Reinigung – einschließlich der Ventilpositionierer, der Filter der Luftversorgung sowie der Aktuatoren der Ventile. Jedes Teil muss separat überprüft werden. Ebenso wird geprüft, ob beim Betrieb des Ventilkörpers Verkeimungen auftreten.
Reply #32018-01-11
Wenn die Luftzufuhr in Ordnung ist, liegt das wahrscheinlich daran, dass die Stahlkugeln im Verstärker stecken oder festgeklebt sind. Versuchen Sie, den Verstärker zu reinigen.
Reply #42018-01-11
Trennen Sie den Gaszuführungsrohr von der Verbindung zur Membran des Aktuators. Bewegen Sie anschließend manuell den Rückkopplungshebel hinter dem Ventilpositionierer, um die Änderungen des Gasdrucks zu beobachten. Wenn sich der Gasdruck und -fluss durch die Bewegung des Rückkopplungshebels ändern, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Membran undicht ist.
Reply #52018-01-12
Ohne Zeichnungen ist es schwierig, etwas zu beurteilen, aber als Erstes denke ich auch an den Verstärker
Reply #62018-01-12
Es ist ganz einfach: Um herauszufinden, ob es ein Problem mit dem Positionierer gibt, muss man einfach eine Luftquelle an den Druckminderer anschließen, um den Membrankopf mit Luft zu versorgen. Der Druck der Luftquelle sollte 0,4 Mpa nicht überschreiten. Man sollte prüfen, ob die Ventile vollständig geöffnet werden können. Wenn das möglich ist, bedeutet das, dass es ein Problem mit dem Positionierer gibt. Dann muss man den Positionierer auseinandernehmen, um zu überprüfen, ob sich Staub in der Düse befindet.
Reply #72018-01-13
Überprüfen Sie die Membran im Membranraum – es ist möglich, dass sie undicht ist, wodurch der Druck nicht ausreicht.
Reply #82018-01-15
Ich denke, man sollte zunächst das Problem mit dem Verstärker in Betracht ziehen, herausfinden, wo es Probleme gibt. Anschließend sollte man sich die Ventile ansehen. Wenn die Luftversorgung in Ordnung ist, sollte es keine Probleme geben. Wenn sonst alles in Ordnung ist, kann man weiterhin nachprüfen
Reply #92018-01-15
Man schließt den Positionierer vorerst aus und verbindet die Ventile direkt mit der Gasversorgung, um zu überprüfen, ob die Ventile ordnungsgemäß funktionieren. Auf diese Weise kann man feststellen, ob es ein Problem mit dem Positionierer oder mit den Ventilen selbst gibt. Anschließend wird eine detailliertere Analyse durchgeführt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.