HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hilfe bei Problemen mit dem Siemens 400PLC

2018-01-16View Original

Thread Content

Die PLC400 RTD-Karte zeigt vor dem Einschalten des Kompressors normale Werte an. Beim Starten des Kompressors schwanken die Temperaturen in den beiden Kanälen zwischen 20 und 100 Grad. Nach etwa einer Minute zeigt die Temperaturanzeige 0 an, der Kanal 7FFF und das Programm 32767. Was verursacht dieses Problem? Hat jemand damit schon Erfahrung? Sowohl im Betriebs- als auch im Stillstandszustand liegt der Widerstandswert des Bauteils bei normalen Werten zwischen 115 und 125. RTD-Karte, alle Kanäle wurden ausgetauscht, das Problem ist immer noch nicht gelöst, bitte um Hilfe von Experten
Reply #22018-01-16
Wird euer Kompressor von einem Motor angetrieben? Aus der Beschreibung des Phänomens geht hervor, dass eine Störung durch Störgrößen wahrscheinlich ist. Überprüfen Sie, ob die Abschirmung des Kabels ordnungsgemäß geerdet ist. Falls das nicht möglich ist, versuchen Sie es mit einem Filterkondensator.
Reply #32018-01-16
Es wird durch einen Elektromotor angetrieben, und die Spulen des Motors wurden kürzlich repariert. Derzeit ist die Temperatur der Spulen nicht normal – doch bei der Messung des Widerstands liegt dieser im Normalbereich
Reply #42018-01-16
Schaltet man den Gerät beim Starten aus, um die Messung mit dem Sensor durchzuführen – handelt es sich dabei um Ihren Temperaturmesspunkt mit Sender?
Reply #52018-01-17
Wenn es elektromagnetische Störungen gibt, ist das Messen des Widerstands sinnlos. Ich empfehle Ihnen, die Methode der Ausschließung anzuwenden: Trennen Sie die Verbindung auf der Motorseite im Verteilerkasten ab und schließen Sie einen Widerstandskasten an, um ein Signal zu erzeugen. Prüfen Sie anschließend, ob es weiterhin Schwankungen gibt. Oder Sie messen die Temperatur der Statorspulen – es handelt sich dabei sicherlich um die drei Phasenspulen U/V/W. Vergleichen Sie anschließend, ob die normalen Spulen und die abnormalen Spulen unterschiedliche Temperaturen aufweisen. Im Allgemeinen sind diese drei Signale miteinander verknüpft; vor der Bedienung muss die Verknüpfung zunächst umgangen werden.
Reply #62018-01-17
Überprüfen Sie, ob es zu unvollständigen Verbindungen oder Kurzschlüssen kommt – die Vibrationen der Anlage sind außerdem sehr stark
Reply #72018-01-17
Kommen ohne Zusatzkosten, PT100-Dreileitersystem, die Widerstandsmessung des Schalters ist in Ordnung
Reply #82018-01-18
Störungsprobleme: Die Terminals, die geerdet werden müssen, werden separat an den Erdungskasten angeschlossen und anschließend gemeinsam über einen separaten Erdungspol geerdet.
Reply #92018-01-18
Das Problem wurde geklärt, Bauteil vom Ort entfernt. Sind die Kanäle usw. in Ordnung, oder handelt es sich um Störungen? Jetzt ist die Frage, wie das Problem gelöst werden kann – mit der Erdung gibt es kein Problem, das Gerät ist bereits mit einer Erdung ausgestattet
Reply #102018-01-18
Wo wird das Problem mit den Einzelkomponenten vor Ort behoben? Wenn die Trennung vor Ort stattfindet, liegt das Problem wahrscheinlich im Abschnitt vom Wärmewiderstand bis zur Verteilerbox vor Ort. Wenn die Trennung innerhalb des Schaltgehäuses erfolgt, liegt das Problem möglicherweise im Abschnitt vom Kabel bis zum Wärmewiderstand. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Abschirmung des Kabels ordnungsgemäß geerdet ist, sowie ob der Widerstand der Kabeladern gegenüber dem Erdboden in Ordnung ist.
Reply #112018-01-18
Im Schrank sind die Kabel, die vom Anschlusspunkt bis zum Schrank führen, an anderen Stellen in Ordnung – die Temperaturen dort sind normal. Es handelt sich wohl um ein Problem im Inneren des Motors. Der Motorwinder wurde erst kürzlich repariert
Reply #122018-01-24
Störungen: Der Schirmdraht der Wärmewiderstandsschleife ist mit dem Masseanschluss des aktiven Backplanes verbunden; das andere Ende bleibt vor Ort unverbindlich
Reply #132018-01-24
Es scheint ein Problem mit Störungen des Signals zu sein. Da Sie bereits den Kanal sowie die Karte ausgetauscht haben, empfehle ich, die Erdung zu blockieren und die Erdung der Karte erneut zu überprüfen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.