Zuordnung zwischen dem quadratischen Ausgangssignal des Durchflussmessers mit Lochplatte und dem 4–20 mA-Signal

2018-01-17View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von chen5714355 am 17.1.2018 um 10:01 geändert. Frage: Beim Durchflussmesser mit Lochplatte – welcher Bereich gilt für das 4-20mA-Signal nach der Quadratwurzelbildung, nämlich der Durchflussbereich oder der Druckunterschiedsbereich? Wie wird es auf der PLC berechnet? Rechenheft für Lochplatte
Reply #22018-01-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von LL(long) am 17.1.2018 um 23:42 bearbeitet. Es tut mir sehr leid, aber wenn am Ort eine Wertangabe von 50 % angezeigt wird, während der DCS einen Wert von 75 % des Messbereichs anzeigt, dann liegt ein Fehler vor. Ich habe mich gerade vertan – es handelt sich dabei um eine Differenzdruckbeziehung. Wenn keine Quadratwurzel gezogen wird und der Messbereich 0–25000 Pa beträgt, dann liegt der Wert beim DCS bei 0–50 t/h. Wenn der DCS einen Wert von 25 t/h anzeigt, dann lautet die Formel für den Differenzdruck ohne Quadratwurzel: 25000 * (25/50)² = 6250 Pa. In diesem Fall beträgt der Ausgangsstrom des Transmitters: 6250/25000 * 16 + 4 = 8 mA. Bei Zugrundelegung der Quadratwurzel beträgt der Differenzdruck: 25000 * (25/50) = 12500 Pa. In diesem Fall beträgt der Ausgangsstrom des Transmitters: 12500/25000 * 16 + 4 = 12 mA.
Reply #32018-01-17
Nach der Quadratwurzel entsprechen 4–20 mA dem Durchflussbereich
Reply #42018-01-17
Unsinn! Kannst du etwa eine Gleichung aufschreiben? Schauen wir mal, wie der Hundelehrer dir zeigt, wie man das berechnet. . . .
Reply #52018-01-17
Durchflussmesser mit Lochplatte – der Durchfluss ist proportional zur Quadratwurzel des Druckunterschieds, Formel: Q = k·√△p. Der Messbereich für 4–20 mA ist nicht linear. Nach Ihren Berechnungen beträgt △P: 0–4 kPa. Der Durchflussbereich liegt bei 0–180. Bei 4 mA entspricht das einem Durchfluss von 0; bei 0,8 mA beträgt der Durchfluss 90; bei 16 mA etwa 0,7 * 180. Bei 20 mA liegt der Durchfluss bei etwa 0,865 * 180, also 180. Nach der Quadratwurzelbildung am Sender kann innerhalb des DCs keine weitere Quadratwurzelbildung vorgenommen werden – es darf nur einmal eine Quadratwurzel gezogen werden, entweder am Sender oder am DCs.
Reply #62018-01-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 17.1.2018 um 15:14 bearbeitet. Ich weiß, dass die maximale Durchflussmenge 180 Kubikmeter pro Stunde beträgt. Außerdem weiß ich, dass der Differenzdruckmessgerät einen Ausgangswert von 4–20 mA liefert. Verdammt nochmal – das bedeutet doch einfach eine lineare Zuordnung von 0–180 zu 4–20 mA. Alles andere in den Berechnungsunterlagen kann man einfach ignorieren. :lol Wer kann schon beweisen, dass ich unrecht habe? Dann soll ich 200 Yuan über Alipay überweisen, als Entschädigung. . .
Reply #72018-01-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 17.1.2018 um 20:11 bearbeitet: (Q/Qmax) = Quadratwurzel aus (△p/△pmax). Es sollte in Prozent angegeben werden.
Reply #82018-01-18
Wenn der Überschriftswert quadratwurzelt wird, entspricht das Ausgabeverhältnis dem Durchsatzverhältnis
Reply #92018-01-18
Hast du etwa Dreck im Mund, du Idiot?
Reply #102018-01-18
Gagaga, vor dem Gesetz sind alle gleich. Du hast unrecht – du isst Dung, eine Schüssel voll. Ich habe auch unrecht – ich esse ebenfalls Dung, eine Schüssel voll. Schwarz
Reply #112018-01-18
Ach je, ich sage doch, dass auf der 2. Etage etwas fehlt – und du entschuldigst dich wieder wegen falscher Aussagen. Du änderst die Beiträge ständig und gibst Beispiele an. Der Druckunterschied bei der Berechnung beträgt „=12500 Pa“ – doch auch das hast du wieder falsch berechnet! Ändere den Beitrag noch einmal – dann ist es in Ordnung. Es muss klar werden, wie man 12 mA berechnet. Wenn das klappt, stimme ich zu. . Hahaha. Vor der Vernunft sind alle gleich.
Reply #122018-01-18
Na gut, na gut, Genosse Schwarzes Schwein spricht immer so – man muss das verstehen. Haha, erstmal möchte ich den Originalbeitragsteller korrigieren: Die Düsenplatte misst den Volumenstrom – das Volumen! Es wird betont, dass es nicht um die Massenströmung geht, auch nicht um t/h, sondern um m3/h. Zweitens: Was die Berechnung angeht, so ist das im Grunde genauso wie von Hei Zhu beschrieben – man muss sich nicht um zu viele Details kümmern. Es reicht aus, auf den Durchflussbereich sowie den Differenzdruckbereich zu achten. In Ihrem Fall liegt die Obergrenze des Durchflusses bei 0–180 m³/h, während die Obergrenze des Differenzdrucks bei 4000 Pa liegt. Somit steht 0–180 in einem linearen Verhältnis zum Quadratwurzelwert von 0–4000. Das bedeutet, dass der Differenzdruck in einem linearen Verhältnis zum Durchfluss steht. Wenn Sie den Differenzdruckbereich auf 0–4000 Pa einstellen, dann entspricht die Ausgabe von 4–20 mA wiederum 0–180 m³/h. Schließlich geht es um den Umrechnungsfaktor zwischen dem Volumenstrom und dem Massenstrom des Gases. Mit einer Düsenplatte wird der Volumenstrom unter den aktuellen Bedingungen des Gases ermittelt. Um den Massenstrom zu berechnen, muss zunächst der Volumenstrom unter Standardbedingungen anhand von Temperatur- und Druckwerten ermittelt werden; anschließend wird dieser Wert mit der Dichte unter Standardbedingungen multipliziert. Oder man kann das Volumen unter Betriebsbedingungen mit der Dichte unter Betriebsbedingungen multiplizieren, doch das ist schwierig umzusetzen; in der Regel wird die erste Methode verwendet.
Reply #132018-01-18
Danke an alle! Es wird bei 4–20 mA bleiben, was 0–180 m³/h entspricht; anschließend werden Temperatur und Druck auf Nm³/h umgerechnet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.