2018-01-18View Original

Thread Content

Die Ausgangsspannung des ICC212-Isolators wird vollständig auf 27 V gesetzt. Obwohl dies die Daten nicht beeinflusst, kann der 475 nicht angeschlossen werden. Die Stromversorgung – der Spannungswert der Karten liegt bei normalen 24 V. In den letzten Tagen ist plötzlich alles auf 27V umgeschwenkt, der Grund ist unklar. Ich bitte um Rat von Experten. Oder geben Sie die MTL-Technik-Kundendienst-Nummer an
Reply #22018-01-18
Auch ich mache mir Sorgen um dieses Problem. Ich hoffe, der Threadersteller kann seine Erfahrungen zur Lösung teilen
Reply #32018-01-18
Die Stromversorgung sollte wohl aus verschiedenen Quellen stammen. Überprüfen Sie die Stromversorgung für die Ausgabe
Reply #42018-01-18
Empfehlung: Trennen Sie das Gerät von den Vor-Ort-Messgeräten und messen Sie die Ausgangsspannung des Sicherheitsgitters. Prüfen Sie, ob es sich um 24 V handelt, um festzustellen, ob das Problem im System selbst liegt oder außerhalb dessen. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass die Erdung nicht gut ist. Achtung
Reply #52018-01-19
Ich stimme der Ansicht vom siebten Stock zu: Zuerst sollte die Verbindung zum Ort des Problems getrennt werden, um die Ausgangsspannung zu messen. Wenn die Spannung in Ordnung ist, liegt das Problem bei den Leitungen oder dem Messgerät. Falls die Spannung weiterhin 27 V beträgt, wird empfohlen, einen anderen Sicherheitsvorhang auszuprobieren
Reply #62018-01-24
Schauen Sie nach, ob es zu einer Kurzschlussverbindung zwischen Plus und Minus kommt – überprüfen Sie die Leitungen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.