Elektromagnetischer Durchflussmesser

2018-01-18View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiandiyi*an am 2018-1-23 13:39 bearbeitet. Der elektromagnetische Durchflussmesser wurde vertikal installiert; es gab einen geraden Rohrabschnitt. Bei Tests mit Wasser sank der Wert nach etwa zwanzig Minuten plötzlich auf Null. Nach Abschalten und Neustart funktionierte der Messer wieder normal – in der Zwischenzeit floss das Wasser weiterhin.
Reply #22018-01-18
Zunächst: Gibt es eine Garantie? Wird die Mindestströmung erfüllt? Ist der Ausschaltwert bei niedriger Strömung zu hoch? Ist die Erdung ordnungsgemäß? Sind die Elektroden des Durchflussmessers verunreinigt?
Reply #32018-01-19
Wenn es sich um eine neue Anlage handelt, muss geprüft werden, ob die Stromversorgung in Ordnung ist. Zudem kann es Probleme mit der Schaltplatine des Durchflussmessers geben – in diesem Fall muss diese ausgetauscht und getestet werden, beispielsweise die Stromversorgungsplatine oder die Signalplatine. Eine schlechte Erdung verursacht Störungen, was zu abnormalen Schwankungen führt, die nicht auf Null zurückgehen.
Reply #42018-01-20
Der Schwellenwert für kleine Signale könnte zu hoch eingestellt sein. Wenn der Schwellenwert bei 40 L/h liegt, dann wird der Wert auf Null gesetzt, sobald die Wassermenge unter 40 L/h liegt. Das bedeutet, dass die Fließmenge in diesem Zeitraum zu gering ist – somit wird die Messung ausgeschaltet.
Reply #52018-01-20
Danke an alle, das Problem ist gelöst.
Reply #62018-01-21
Ich hatte schon früher ähnliche Probleme – könnten Sie mir bitte mitteilen, wie dieses Mal gelöst wurde?
Reply #72018-01-21
Der Kleinsignalabschneidungswert wurde geändert, die Erdung wurde neu vorgenommen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.