Ich habe noch nie mit der Konfiguration des Zentralsteuerers JX300X gearbeitet. Jetzt muss ich zwei reine Handbediengeräte erstellen – ohne Messwerte. Die Eingänge von Schleife 1 sollen mit den Ausgängen der Handbediengeräte verbunden werden. Doch beim Kompilieren wird ein Fehler angezeigt; ich weiß nicht, welchen Parameter ich verwenden soll. Bitte helfen Sie mir, wenn Sie bereits den Zentralsteuerungsgerät JX300X verwendet haben – ich wäre Ihnen sehr dankbar!
Die Eingabe von Schleife 1 unterstützt nur die AI-Punkte, die durch das Fragezeichen angezeigt werden. Wählen Sie einfach einen nicht verwendeten Punkt aus und geben Sie ihn ein.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von chensf123 am 19.1.2018 um 14:35 geändert. Danke für die Antwort oben – das Problem ist nun gelöst. Man kann nur einen simulierten Eingangssignal auswählen oder eingeben; deshalb wurde ein Ersatz-Simulationspunkt verwendet. Ich hätte noch eine Frage: Wie wird der Flowchart für das Ausklappmenü der regulären Steuerung konfiguriert – wie zum Beispiel das Ausklappmenü bei meiner manuellen Bedienung – und wie werden die Endungen eingetragen?
Das Problem ist gelöst – der MV-Wert der dynamisch verbundenen Daten entspricht dem Steuermodul eines einzelnen Schaltkreises des Bediengeräts. Zum Beispiel: Die dynamischen Daten von FV1207.MV. Wenn man auf diese dynamischen Daten klickt, öffnet sich das Steuerpanel des Bediengeräts.