HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zur Behebung des Problems mit dem negativen Druckraum beim Differenzdrucksensor

2018-01-19View Original

Thread Content

Am Einsatzort wurde die Strömungsrichtung einer Lochplatte geändert – dabei wurde die Lochplatte abgenommen und in umgekehrter Richtung wieder eingebaut. Auch die Druckleitung des ursprünglichen Differenzdrucksensors muss angepasst werden, damit der negative Druckbereich korrekt funktioniert. Kann man bei einem EJA-Sensor den Strömungsrichtung ohne Demontage der Membrankammer ändern, indem man einfach die Einstellungen des Sensors verwendet? Könnten Sie bitte konkret angeben, wer über das 475-Menü zugreifen kann?
Reply #22018-01-19
Warum muss die Membrankammer entfernt werden? Man kann doch einfach die Drucksensoren für den positiven und negativen Druck umdrehen.
Reply #32018-01-19
Sind das Instrumente und die Düse getrennt oder integriert? Wenn sie integriert sind, muss man auch keine Rohre austauschen. Getrennt, kann am Anschluss des Transmitters abgeschraubt werden – ohne dass Feuer verwendet werden muss.
Reply #42018-01-19
Wenn es sich um ein Drei-Ventil-Set handelt, kann es abgenommen und in die entgegengesetzte Richtung gedreht werden; Wenn ein Druckleitungsrohr mit einer Taillenflansche verbunden ist, ändert sich lediglich die Ausrichtung des Anzeigegeräts – es ist dabei keine Arbeiten im Brandbereich erforderlich. Die Überdruck- und Unterdruckkammern des Transmitters können nicht selbst ausgetauscht werden – sie sind bereits bei der Fertigung kalibriert.
Reply #52018-01-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liangjian2 am 19.1.2018 um 16:58 bearbeitet. Das Brown-Protokoll bietet die Möglichkeit, die Richtung der Druckmessung direkt zu ändern. Beim HART-Protokoll scheint das nicht möglich zu sein – doch man kann dies durch Änderung des Messbereichs erreichen. Zum Beispiel kann der Normalwert von 0–16 kPa auf 0–16 kPa negativ eingestellt werden
Reply #62018-01-19
Ändern Sie die Obergrenze und Untergrenze mit 475 auf -16-0 KPA
Reply #72018-01-19
Das Brown-Protokoll kann mit bt200 geändert werden, bei Hart geht das nicht
Reply #82018-01-19
Wenn es sich um eine Tabelle nach dem BRAIN-Protokoll handelt, kann man den Wert von D45 einfach mit dem Handbediengerät ändern. Bei Tabellen nach dem HART-Protokoll ist das jedoch nicht möglich. Ich zeige Ihnen die einfachste Methode: Es ist nicht notwendig, die Halterungen des Senders zu entfernen. Man muss lediglich die Entlüftungs- und Entleerungsventile auf der gegenüberliegenden Seite des Dreiventilsatzes entfernen – diese Seite kann dann als Druckmessseite verwendet werden. Anschließend können die Entlüftungs- und Entleerungsventile wieder auf der ursprünglichen Seite des Dreiventilsatzes installiert werden!
Reply #92018-01-20
1. Kann ein Differenzdruckmessgerät auch im umgekehrten Druckbetrieb verwendet werden? Das weiß ich nicht.
2. Selbst wenn das möglich wäre, würde die Genauigkeit sicherlich leiden. Wie stark die Genauigkeit beeinträchtigt wird, weiß ich nicht – das wissen nur Hunde oder Er Hund.
3. Wenn man den richtigen Weg nicht nehmen will, warum dann einen Umweg gehen und rückwärts fahren?
Reply #102018-01-20
Die Hochdruckseite H und die Niedrigdruckseite L des EJA-Senders können austauschbar sein.
Reply #112018-01-21
Die EJA von Yokogawa Electric lässt es zu, die Hochdruck- und Niedrigdruckseite frei festzulegen; bei der Bestellung weist der Hersteller jedoch aus Installationsgründen auf dem Gerät selbst auf die Hochdruck- und Niedrigdruckseite hin. Für die Sicherheit muss der Sender nicht geändert werden – es reicht aus, ihn mit dem Handbediener neu zu definieren.
Reply #122018-01-21
Haha. . . Den Sender abnehmen und ihn rückwärts einbauen – ist das nicht einfach die Umkehrung?
Reply #132018-01-25
Das kann tatsächlich ausgetauscht werden, aber die Genauigkeit wird dann erheblich schlechter sein.
Reply #142018-01-25
Zunächst misst der Differenzdrucksensor den Druck und kann die Fließrichtung nicht ändern. Die Skalierung auf 0 bis -16 zu ändern, sollte eine Lösung sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.