Zum Thema Anzahl der Bedienpulte für die 24-V-Stromversorgung

2018-01-19View Original

Thread Content

Wie viele Geräte können im Allgemeinen mit einer Stromversorgung von 220 V – 24 V und einer Leistung von 3 A angeschlossen werden? Wie sollte bei der Berechnung der Kapazität vorgegangen werden? Zum Beispiel gibt es vor Ort Ventile, Sender, Radar, Schwingquarze sowie Temperatursender. Es gibt insgesamt 10 Schaltventile, 4 Temperatursender, 4 Drucksender, 2 Radare sowie einen Massenstrommesser. Reicht eine 3A-Stromversorgung aus?
Reply #22018-01-19
Die Leistung des Elektromagneten der Schaltventile beträgt etwa 11 W, die der Anzeigen etwa 5 W. Schätzen Sie grob ab und lassen Sie etwas Puffer ein.
Reply #32018-01-19
Dafür müssen Sie die Leistungsaufnahme der Geräte unter normalen Betriebsbedingungen überprüfen. Es muss unbedingt ein Puffer vorhanden sein – beispielsweise 20 Prozent Puffer. Andernfalls wird auch die Lebensdauer der Stromversorgung beeinträchtigt
Reply #42018-01-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Allen-80 danach am 19.1.2018 um 09:11 bearbeitet. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V, die Strömstärke beträgt 3 A – das ergibt eine Leistung von 72 W. Für die Schalventile sollten solche mit geringem Energieverbrauch verwendet werden; deren Leistung liegt etwa bei 4 W. Bei 10 Stück ergibt sich somit eine Gesamtleistung von 40 W. Welches Hersteller das Temperaturtransmitter ist, kann man im Handbuch nachlesen. Intelligente Transmitter haben in der Regel keinen besonders hohen Energieverbrauch – pro Gerät sollte die Leistung unter 1 W liegen. Radare sowie Massenstrommessgeräte haben hingegen einen relativ höheren Energieverbrauch. Da die Stromversorgung über 24 V erfolgt, müssen auch die Radare und Massenstrommessgeräte mit 24 V betrieben werden. Angesichts dieser Spannung ist die Leistung in Ordnung. Genauere Werte kann man jedoch nur im Handbuch finden. Als Schalter sollte ein Schalter mit einer höheren Strömstärke gewählt werden. Falls möglich, wird empfohlen, diese Wert etwas zu erhöhen – das ist nur ein Vorschlag zur Orientierung. Zur Ergänzung: Temperatur- und Drucksender können über die Schleifenversorgung betrieben werden und müssen daher nicht in die externe Versorgung einbezogen werden.
Reply #52018-01-19
1. Was die Stromversorgung der Messgeräte angeht, so ist Sicherheit wichtig – sie müssen voneinander getrennt sein. Manchmal, wenn die Messgeräte denselben Stromquellen nutzen, kommt es zu Störungen in den Signalen der Geräte. 2. Die Leistung von 2-Leiter-4~20mA-Sensoren sollte mit 25 mA oder 30 mA angenommen werden. Was die Leistung anderer Geräte angeht, so hängt diese davon ab, was in deren technischen Dokumentationen angegeben ist.
3. Was die Wärmeentwicklung betrifft: In der Regel wird eine Stromversorgung verwendet. Es ist unwahrscheinlich, dass die Leistung eines Geräts mehr als die Hälfte der Nennleistung beträgt
Reply #62018-01-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 19.1.2018 um 13:29 geändert. Ein Rosemount-Radar verbraucht in der Regel etwa 15 W. Es handelt sich dabei um 4 Temperatursender sowie 4 Drucksender – das sind definitiv Zweileitersensoren. Die Versorgung der Sensoren erfolgt über den gleichen Stromkreis; es ist keine separate Stromversorgung notwendig
Reply #72018-01-21
Dafür müssen Sie selbst herausfinden, wie viel Leistung die Geräte in diesem Stromkreis verbrauchen. Es ist notwendig, einen gewissen Puffer einzuplanen, damit die Geräte ordnungsgemäß funktionieren können. Wenn man so fragt, kann es keine genauen Ergebnisse geben. Sie sollten die Zahlen vor Ort selbst ermitteln.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.