Frage zu den Funktionsblock-Ausgängen (MV) des CS3000

2018-01-19View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, in der Beschreibung der Ausgänge der Funktionsblöcke im CS3000 wird unterschieden zwischen positionsgesteuerten Ausgängen und geschwindigkeitsgesteuerten Ausgängen. Wie soll man sich einen geschwindigkeitsgesteuerten Ausgang vorstellen? In welchen Anwendungsfallen wird es eingesetzt? Außerdem: Bezeichnet die Ausgangsbegrenzung das Szenario, in dem der MV-Ausgang den MH-Wert überschreitet oder unterhalb des ML-Werts liegt – und in diesem Fall in den Zustand CLP+ bzw. CLP- wechselt? Danke
Reply #22018-01-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 22.1.2018 um 11:39 geändert. Es ist einfacher zu verstehen, wenn man MV als inkrementellen Ansatz bezeichnet. Das ist einfach der ursprüngliche MV + △MV. Bei der Konfiguration von Ausgängen im Normalpositionstyp muss in der Regel die Option „Verfolgen“ aktiviert werden, bei inkrementellen Ausgängen ist das in der Regel nicht notwendig. Die Bedeutung von CLP+ und CLP- ist im Grunde richtig verstanden. Aber gleichzeitig gilt MV=MH oder MV=ML; das Modul zeigt CLP+ bzw. CLP an, um anzuzeigen, dass die Ausgangsspannung MV auf MH oder ML begrenzt wurde.
Reply #32018-01-22
Oh, danke für die Antwort von jlshnlhj oben! Meinen Sie mit dem Verfolgen „Measurement Tracking“? Es gibt 3 Optionen: man, aut und cnd sowie cas and cnd. Normalerweise wählen wir bei „cas and cnd“ „yes“, bei den ersten beiden Optionen „no“. Heißt das, dass SP PV verfolgt, wenn es sich um „man“ (oder „aut“, „cas“ usw.) handelt? Oder ist es das MV der Vorgesetzten, das den CAS IN (CSV) der Untergebenen verfolgt?
Reply #42018-01-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 23.1.2018 um 10:28 zur Thematik der Ausgabeverfolgung bearbeitet. Die Verbindung der Terminals zur Ausgangsüberwachung ist in der Regel standardmäßig automatisch aktiviert. Bei positionsbasierten Ausgängen sollte man bei der Konfiguration darauf achten. Messungsverfolgung ist die SP-Verfolgung von PV (im Rahmen dieses Moduls). Die Ausgabeverfolgung ist die CAS IN (CSV) unter MV-Verfolgung (zwischen vorherigen und nachfolgenden Ebenen). Nachdem Sie den Dokumenten „CS 1000 CS 3000 Reference Function Block Details.PDF“ durchgelesen haben, werden Sie alles verstehen – die IM-Dokumente von Yokogawa sind sehr detailliert.
Reply #52018-01-23
Danke an Meister jlshnlhj für die hervorragende Antwort. Heißt das, dass die Ausgangsüberwachung zwischen den Anschlüssen der Funktionsblöcke auf der Ebene von Vorgesetzten und Untergebenen standardmäßig automatisch erfolgt und keine spezielle Einstellung erforderlich ist? Aber wenn der CSV-Wert des untergeordneten Funktionsblocks vom übergeordneten Funktionsblock überwacht wird, wie kann dann der übergeordnete Funktionsblock den überwachten MV-Wert des untergeordneten Funktionsblocks rückwärts berechnen und ihn anschließend an den noch übergeordneten Funktionsblock weiterleiten? Ist es „Rückwärtsberechnung der Ausgabe“? SP-Tracking dient in der Regel dazu, Ausreißer bei dem Übergang von manuell auf automatisch zu verhindern. Bei dem Measurement-Tracking im PID-Block sollte also im Man-Modus diese Option ausgewählt werden. Doch ich sehe, dass viele Nutzer diese Option nicht auswählen – auch die Standard-Einstellung wird nicht verwendet. Hat jemand eine Anleitung zu den Funktionsblöcken IM D3–D8? In meiner chinesischen Version von D3 gibt es überhaupt keine Illustrationen – man kann sie also nicht sehen. Danke!
Reply #62018-01-24
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 24.1.2018 um 10:57 bearbeitet. Schauen Sie sich CS 1000 CS 3000 Reference Function Block Details.PDF an – dort sind C1 bis D8 erläutert. Einige der einzelnen Module sind etwas anders. Außerdem: Die IM-Daten von Yokogawa – schauen Sie nicht auf die chinesischen Versionen, die Übersetzungen sind ungenau und führen Sie in die Irre.
Reply #72018-01-24
In Ordnung, vielen herzlichen Dank an Meister jlshnlhj – ich habe es bereits heruntergeladen! ~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.