Rauchgasentstickung: Damals wurde ein Differenzdrucksender gewählt. Wenn ein Drucksender verwendet wird, ist der Druck im Rauchgas negativ – 3 bis 5 KPa. Wird dieser Wert an den H-Anschluss des Senders angeschlossen? Oder immer noch die 3L-Version?
1. Es ist am besten, anzugeben, um welchen Prinzip, welche Marke und welches Modell es sich bei dem Differenzdrucksender handelt.
2. Nicht alle Differenzdruckmessgeräte erlauben es, dass der Sensor in die entgegengesetzte Richtung unter Druck gesetzt wird.
3. Selbst bei Geräten, die eine solche Belastung zulassen, kommt es aufgrund der Tatsache, dass das Messgerät vor der Auslieferung nicht auf die entgegengesetzte Belastungsrichtung kalibriert wurde, sowie weil der Sensor kein vollständig symmetrischer Messelement ist, zu einer Verringerung der Genauigkeit, wenn Druck in die entgegengesetzte Richtung angelegt wird.
4. Wenn man Wert auf Genauigkeit und Lebensdauer legt, sollte man den Druck besser nicht in die entgegengesetzte Richtung anlegen – das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das heißt: Der Hochdruckanschluss H des Differenzdruckmessgeräts sollte mit der Umgebungsatmosphäre verbunden werden, während der Niedrigdruckanschluss L mit dem Prozessfluid verbunden werden sollte. Wenn Ihr Differenzdruckmessgerät eine Einstellung des Empfindlichkeitsfaktors ermöglicht, dann sollten Sie diesen auf -1 setzen. Dadurch wird der angezeigte Wert negativ sein und somit ein negativer Druckwert angezeigt. Falls diese Einstellung nicht möglich ist oder das Gerät keine Berechnungsfunktionen hat, müssen Sie den angezeigten Wert einfach mit -1 multiplizieren, um ihn negativ zu machen
Man kann von jedem Ende anfangen, man muss nur das Messbereich einstellen.
Für diesen Messbereich ist es besser, einen qualitativ besseren Differenzdrucksender zu verwenden – andernfalls sind die Messungen ungenau. Der Druckschlauch sollte mit der H-Ebene des Differenzdrucksenders verbunden werden, wobei der Messbereich auf -3 bis -5 KPa eingestellt werden sollte
Jetzt wird der Wert vom Typ L empfangen; die Anzeige im Header zeigt 0,32 KPa – das sollte wohl ein Unterdruck von -0,32 KPa sein
Man kann es genauso verwenden, man muss den Rauch einfach mit H und L in die Atmosphäre leiten
Die Anlage wurde geändert, auch das Steuerungssystem muss geändert werden, sonst passt es nicht mehr. Früher entsprach -5 bei positivem Druck 4 Milliampere, jetzt entspricht 3 bei negativem Druck 4 Milliampere. Wenn sich die Anlage vor Ort ändert und die DCS-Konfiguration nicht angepasst wird, stimmen die Anzeigen auf der Bedieneroberfläche nicht mehr mit den Werten der Vor-Ort-Sender überein.
Man misst den Unterdruck; der positive Druck wird mit H bezeichnet
Dieser Beitrag wurde zuletzt von feng*aosa am 1.2.2018 um 19:34 bearbeitet. Alle können angeschlossen werden. Am H-Ende muss der Transmitter versetzt werden; je höher der Druck, desto größer ist das Ausgangssignal. Eine zusätzliche Konfiguration des DCS ist nicht erforderlich ; Am L-Bereich muss der Transmitter nicht umgesetzt werden; je höher der Druck, desto kleiner ist das Ausgangssignal. Der DCS muss separat konfiguriert werden – es ist unpraktisch, die Werte mit anderen Anzeigen abzulesen.
Der Druckraum ist mit der Atmosphäre verbunden, der Vakuumraum ist mit dem Messrohr oder der Ausrüstung verbunden. Der Messbereich liegt bei 0–10 kPa; vor dem angezeigten Wert wird ein Minuszeichen gesetzt.