Thread Content
Wenn man sich die Abbildung ansieht, sind die Anschlussstellen vor Ort direkt miteinander verbunden und nicht vor Staub geschützt. Nach etwa einer Woche Betriebszeit tritt ein Alarm auf. Wenn der Strom abgeschaltet und wieder eingeschaltet wird, kann die Maschine wieder normal arbeiten. In der Regel hält die Betriebsdauer ebenfalls etwa eine Woche. Der Staub auf den Kontakten ist Kohlenstaub. Es wird vermutet, dass der Kohlenstaub das Wasser aus der Luft aufgenommen hat, wodurch eine Leitfähigkeit entstand. Dadurch kam es zu einem Kurzschluss, und das Gerät schaltete sich automatisch ab und löste einen Alarm aus.
Ist Ihnen schon einmal so etwas passiert?
Diese Möglichkeit ist sehr groß. Deshalb ist Schutz vor Staub notwendig.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 27.1.2018 um 11:29 bearbeitet. Kohle – Kohlepulver nimmt doch keine Feuchtigkeit auf, oder? Nur Mehl und Staub nehmen Feuchtigkeit auf. Als ich klein war, sah ich oft, wie Holzkohle hergestellt wurde. Es ist nutzlos, Wasser in das Kohlepulver zu mischen; man muss stattdessen etwas Erde hinzufügen. Andernfalls kann die Holzkohle nicht richtig formbar werden. Ob Kohlenstaub leitfähig ist, das weiß ich nicht. . . Raten Sie nicht einfach so herum. Es handelt sich tatsächlich um einen Kurzschluss – der wird wohl weiterhin bestehen bleiben. Es gibt also weiterhin Alarme – diese werden ebenfalls weiterhin ausgelöst. Der Kurzschluss wird sich nicht beseitigen, und die Alarme werden auch nicht aufhören. Sonst wäre das wirklich zu erstaunlich! {:2_32:}
Kohlepulver leitet kaum Strom – seine Leitfähigkeit ist äußerst gering. Die Maschinen gehen nach einer Woche in Betrieb einfach aus. Ich frage mich daher, ob sich diese Menge an Kohlepulver im Laufe der Zeit ansammelt, bis nach etwa einer Woche die Maschine doch noch Strom leitet und dadurch ausfällt
Kohlenstaub leitet in der Regel keinen Strom, verringert jedoch die Auslassstrecke. Wenn diese zu kurz ist, können Phasenkurzschlüsse oder Lichtbogenkurzschlüsse auftreten. Das ist auch der Grund, warum im Stromversorgungssystem sowie in Verteilerkästen regelmäßig Staub beseitigt werden muss
Mach keinen Unsinn – der Widerstandswert von Kohlenstaub ist geringer als der von Luft. Außerdem hängt es davon ab, ob etwas leitfähig ist oder nicht – das hängt wiederum von der Spannung ab. Ich denke, dass die Kohlenstoffstäbe ausreichen. Was den Kohlenstaub angeht, so sollte da wohl kein Unterschied bestehen, schließlich besteht seine Zusammensetzung aus ähnlichen Stoffen. Schließlich, mein Held: Wenn es Kohlenstaub gibt, dann ist dieser sicherlich der Luft ausgesetzt. Ob Kohlenstaub leitfähig ist, weiß ich nicht – Regenwasser hingegen ist auf jeden Fall leitfähig.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 30.1.2018 um 15:49 bearbeitet. Kohlepulver hat eine gewisse Leitfähigkeit – insbesondere Steinkohle, da sie einen hohen Kohlenstoffgehalt aufweist und somit in ihrer Leitfähigkeit fast mit Leitern vergleichbar ist. Braunkohle und Steinkohle haben eine geringere Leitfähigkeit, sind aber dennoch keine Isolatoren. Sie ähneln Halbleitern. Allerdings nehmen sie mehr Wasser auf als Steinkohle, wodurch sie auch in feuchten Umgebungen leitfähig sein können. Diejenigen, die behaupten, Kohlenstaub leite keinen Strom, sollten sich die physikalischen Eigenschaften von Kohle genau ansehen. Was die Widerstandskraft des Kohlestoffs angeht, so handelt es sich bei Kohle um einen Leiter oder Halbleiter – auf keinen Fall um einen Isolator. Für die elektrischen Verbindungen in Umgebungen mit Kohlenstaub ist es ratsam, Schutzschläuche zu verwenden oder staubgeschützte Verbindungsboxen/Kästen einzusetzen, um Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem gehört Kohlenstaub zu den brennbaren Stoffen und stellt somit ein Risikofaktor dar. Schauen wir uns die Jahresdaten an: