Ist eine Kombination der Ausgänge der UPS-Stromversorgung erforderlich?

2018-01-29View Original

Thread Content

Sowohl die heutigen DCS-Systeme als auch die SIS-Systeme erfordern zwei UPS-Eingänge sowie einen Eingang von der Netzstromversorgung. Sind für die Ausgänge der beiden UPS-Geräte Karten zum Zusammenstellen der Signale notwendig, oder liefern sie jeweils ihr eigenes Signal aus?
Reply #22018-01-29
Wenn man die Stromversorgung des UPS-Systems getrennt betrachtet, verfügt das System selbst über eine doppelte Stromversorgung. Zudem kann das UPS auch über Batterien mit Energie versorgt werden – für eine Dauer von einer halben Stunde. Es macht daher keinen Sinn, das UPS in Reihe zur Stromversorgung zu verwenden; Für Geräte mit einer einzigen Stromversorgung wurde tatsächlich vorgeschlagen, die UPS-Systeme in Reihe zu schalten, um den Strom zu liefern. Allerdings geht es hier um einen Wechsel zwischen den Versorgungsquellen. Das Gerät selbst verfügt nur über einen einzigen Anschluss für den Strom – welchen Sinn hat es also, solche Wechsel vorzunehmen? Zudem benötigt ein solcher Wechsel Zeit; mindestens 200 ms sind nötig. Bei der parallelen Schaltung: Wenn die Spannung 380 Volt beträgt, kann man die Systeme nicht parallel schalten. Zumindest muss die Spannung nach dem Ausgleich auf einen Wert gebracht werden. Ich habe noch nie eine parallele Schaltung verwendet – man könnte darüber diskutieren.
Reply #32018-01-30
Wenn mit der Karte zur parallelen Betriebsweise ein Problem auftritt, dann ist der ganze UPS ruiniert. Früher ist es vor Ort zu Problemen mit den Karten zur parallelen Schaltung von GE UPS-Komponenten gekommen, wodurch die Anlage stillstand. Die meisten DCS-Systeme sind mit zwei Stromquellen ausgestattet, die jeweils einer UPS-Einheit entsprechen. Für Systeme ohne doppelte Stromversorgung kann ein STS-Statischer Umschalter in Betracht gezogen werden. Oder zum Beispiel gibt es 6 Bedienstationen, von denen drei von UPS1 mit Strom versorgt werden und die anderen drei von UPS2.
Reply #42021-03-12
Im Allgemeinen geht die Ausgangsspannung des UPS sowie die Netzspannung in die Schaltschränke der DCS- und SIS-Systeme. Beide Arten von Schränken verfügen über einen Doppel-Stromwechsler. Man muss die beiden Stromquellen einfach gemäß den Vorschriften und Anforderungen an die Steckdosen im Schrank anschließen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.